店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ… -
店舗のテナント区画は設備が未定です。空調や照明を仮の仕様でモデル建物法に入力できますか?
ベストアンサーテナント区画の設備が未定でも計算の準備はできます。ただし、仮に高効率な空調機や照明を入れる想定で計算し、実際の工事が決まらないまま申請に使うのは避けるべきです。非住宅の計算では、建築主工事とテナント工事の範囲、設備の設置予定を明確にするこ… -
省エネ計算のために厨房設備の図面を求められました。飲食店の調理機器は全てBEIに入力するのですか?
ベストアンサー飲食店の厨房にある調理機器を、すべてBEIの入力対象として計算するわけではありません。非住宅の省エネ計算で扱う設備には決められた範囲があります。厨房のガスコンロやオーブン、冷蔵ショーケースなどの調理・営業用機器を、そのまま建築設備の一次エネル… -
省エネ適判後にパッケージエアコンを複数台入れ替えます。軽微変更ルートAで処理できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンを複数台入れ替える変更が、必ず軽微変更ルートAになるわけではありません。省エネ適判後の変更は、変更内容と計算結果への影響に応じて扱いが分かれます。私は台数の多さだけで決めず、新旧機器の性能と省エネ性能の変化を比べます。 ま… -
延べ面積180㎡の平屋店舗です。確認済証を取得済みで、非住宅の省エネ計算だけ外注できますか?
ベストアンサーできます。確認済証をすでに取得していても、延べ面積180㎡の平屋店舗について省エネ計算だけを外注することは可能です。ただし、計算を作成することと、その計算書を確認申請や省エネ関係の手続きに使えるかは別です。私は依頼を受けると、まず確認済証の取… -
物販店舗と事務所が入る複合用途建物です。小規模版モデル建物法で片方だけ適合なら全体は適合しますか?
ベストアンサー複合用途建物では、片方の用途だけ適合しても建物全体が適合したことにはなりません。物販店舗と事務所が入る場合、それぞれの用途に対応した計算と、建物全体の適合判定の扱いを整理する必要があります。私は一方のBEIsが良いからといって、もう一方を計算… -
非住宅のモデル建物法で用途区分を「事務所」にしましたが、1階に物販店舗があります。1用途で計算できますか?
ベストアンサー1階に物販店舗があるなら、事務所だけの1用途として全館を入力するのは適切ではありません。非住宅のモデル建物法では、建物内の用途に応じたモデルの区分を考える必要があります。事務所と物販店舗では、標準的な使用条件や設備の評価方法が違うためです。 … -
小規模版モデル建物法でBEIsが1.04となりました。規定値で入力した空調を実際の性能値に変更すると改善しますか?
ベストアンサー改善する可能性はあります。ただし、小規模版モデル建物法で規定値を使っている空調を実際の機器性能に替えれば必ずBEIsが下がる、とは言えません。その入力欄で実性能値を採用できるか、採用した場合の計算結果にどんな違いが出るかを確認する必要がありま…
一級建築士に無料で提案をもらう
複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
-
保育園の非住宅省エネ計算を外注します。室名が「遊戯室」「保育室」「調理室」ですが、入力区分は誰が決めますか?
ベストアンサー入力区分を最終的に決めるのは設計側の責任です。計算代行会社が計算方法に沿って区分案を示してくれることはありますが、保育室や遊戯室が実際にどう使われるかを知っているのは設計者と建築主だからです。私は室名だけで一律に決めず、建物用途と各室の使… -
外注先に「空調系統図をください」と言われました。各階の機器表だけでは計算できないのでしょうか?
ベストアンサー各階の機器表だけでは、空調設備の構成を十分に判断できない場合があります。外注先が空調系統図を求めるのは、どの室をどの機器で空調し、機器同士がどう接続されているかを知りたいからです。私は機器表と系統図をセットで渡すことを基本にしています。 た… -
非住宅の給湯設備で、ガス給湯器をヒートポンプ給湯機に変更したいです。BEImへの効果をどう試算しますか?
ベストアンサーガス給湯器をヒートポンプ給湯機に変更すると、BEImが変わる可能性があります。給湯設備は使用するエネルギーと効率の評価が異なるためです。ただし、ヒートポンプにすれば必ず一定の割合で改善するとは言えません。私は同じ給湯負荷の条件で機器だけを変更… -
延べ面積4,000㎡のオフィスでモデル建物法を使えますか?標準入力法が必須でしょうか?
ベストアンサー延べ面積4,000㎡のオフィスでも、モデル建物法を選べる場合があります。床面積が4,000㎡だから必ず標準入力法で計算しなければならない、という一律の決まりではありません。どちらを選ぶかは、制度上の適用条件と、設計で評価したい設備の内容を見て判断し… -
外壁断熱材の厚さを50mmから75mmに変更しました。非住宅BEImは必ず下がりますか?
ベストアンサー外壁断熱材を50mmから75mmへ厚くすれば、壁の熱の通しにくさは改善します。ただし、非住宅のBEImが必ず下がるとは言い切れません。モデル建物法では、外皮の性能が設備の一次エネルギー消費量にどのように反映されるかが定められており、断熱材の変更だけで… -
照明計算で「在室検知制御あり」と入力したいのですが、人感センサーが一部の廊下にしかありません。全館でありとできますか?
ベストアンサー廊下の一部だけに人感センサーがあるなら、全館の照明を在室検知制御ありとして入力することはできません。モデル建物法では、実際の制御方式とその適用範囲に応じて評価します。センサーを設置していない事務室や店舗まで同じ制御をしていることにはならな… -
確認申請に必要な省エネ計算を急ぎで外注します。図面が未完成の場合、最初に何をそろえれば着手できますか?
ベストアンサー急ぎの省エネ適判案件なら、まず建物の用途・面積・所在地と、現時点の意匠図・設備仕様をそろえてください。図面が完成していなくても試算や資料の整理は始められますが、未確定のままでは審査に提出する計算書を確定できません。私は外注先に最初から、確… -
外注先から納品された非住宅計算書のBEImが他社試算と違います。何を比較すれば原因を特定できますか?
ベストアンサー他社の試算とBEImが違うなら、私はまず建物条件と計算プログラムの版が同じかを比べます。結果だけを見ても、どちらが正しいかは判断できません。モデル建物法では用途区分、床面積、外皮条件、空調や照明などの設備入力が結果に関係します。同じ図面を使っ… -
審査機関から「空調機の定格能力が図面と違う」と差し戻されました。型番変更でBEIは動きますか?
ベストアンサー型番変更でBEIが変わる可能性はあります。空調機の定格能力や効率は、モデル建物法の入力に関係するためです。今回の差し戻しでは、まず審査機関が指摘した機器がどれなのかを特定し、図面と計算書のどちらが実際の採用機器に合っているかを判断します。 私… -
オフィスの省エネ計算を外注します。平面図はJWW、設備図はPDFだけです。モデル建物法で進められますか?
ベストアンサーJWWの平面図とPDFの設備図だけでも、非住宅のモデル建物法による計算は依頼できます。私はCADの形式より、建物の用途、外皮仕様、設備の能力や効率が分かることを優先します。ただし、どの設備をどの室に設置するかが不明な図面では計算を完成させられません…