延べ面積180㎡の平屋店舗です。確認済証を取得済みで、非住宅の省エネ計算だけ外注できますか?
出展者からの回答1
できます。確認済証をすでに取得していても、延べ面積180㎡の平屋店舗について省エネ計算だけを外注することは可能です。ただし、計算を作成することと、その計算書を確認申請や省エネ関係の手続きに使えるかは別です。私は依頼を受けると、まず確認済証の取得日と、何のために計算結果が必要なのかを聞きます。
店舗の用途が物販なのか飲食なのかで、モデル建物法の入力条件が変わります。建物の延べ面積が180㎡なら小規模版モデル建物法の利用を検討できますが、適用条件や制度上の位置付けを確認して選びます。外注先には配置図、各階平面図、店舗の立面図と断面詳細、サッシ表、壁や屋根の断熱仕様、空調・換気・照明・給湯の機器表を渡します。設備が未定の場合は、その範囲を明記して試算から始めることもできます。
確認済証を取ったときにどの省エネ適合の方法を用いたかも大切です。仕様により適合を示したのか、すでに計算書を提出したのかで、今回の計算の使い道が異なります。私は確認申請時の図面と現在の採用仕様を比較し、途中で変更がないかを確かめてから外注します。
納品物はPDFの計算結果だけなのか、入力データも必要なのかをお見積もりの段階で決めておくとよいです。申請に使用しない社内検討用の計算なら、その目的も明記します。設計者としては、計算の作成だけを頼む案件でも、根拠となる図面を一式で渡すようにしています。
確認済証を取得済みなら、省エネ計算だけのデータ納品を外注できる場合があります。私は依頼書に、適判の申請業務を含まないことと納品形式を明記します。既に確認を受けている建物なので、計算結果を何に使うのかも外注先へ伝えます。
西園寺 美咲

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
確認済証取得後でも、省エネ計算だけを外注することはできます。180㎡の平屋店舗なら、用途・面積と適用制度を整理した上で小規模版モデル建物法などの計算方法を選びます。ただし確認済証取得済みでも省エネ基準適合の要否や過去の申請状況は別に確認します。私は交付済み図面と設備表を最初に受け取ります。
高橋 亮介
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。