店舗のテナント区画は設備が未定です。空調や照明を仮の仕様でモデル建物法に入力できますか?
出展者からの回答1
テナント区画の設備が未定でも計算の準備はできます。ただし、仮に高効率な空調機や照明を入れる想定で計算し、実際の工事が決まらないまま申請に使うのは避けるべきです。非住宅の計算では、建築主工事とテナント工事の範囲、設備の設置予定を明確にすることが重要です。
私なら、まずテナント区画ごとに誰が設備を設置するのかを表にします。空調が貸主側の工事なのか、テナントが後から設けるのかを分けます。換気や照明についても同じです。モデル建物法には、設備が未設置・未確定の場合の入力や評価の扱いが定められているため、算定方法に沿った条件を用います。好きな性能値を仮に設定してよいわけではありません。
必要な図面は、区画割り、用途、床面積、空調・換気・照明の予定範囲を示すものです。テナントの用途が飲食か物販かで、換気や設備の考え方が変わる場合もあります。私は設計図にテナント工事と建築主工事を区別して記載し、外注先へ渡します。
将来テナントが決まって設備を設置する場合には、確認申請や省エネ関係の手続きが別途関わることがあります。引渡し時の前提と入居工事の内容を分け、どの計算結果がどこまでを対象にしたものか残しておくと、建築主も後から説明しやすくなります。
テナント設備が未定だからといって、任意に高効率機器を設定することはしません。私は建築主工事とテナント工事を分け、採用する計算法の未設置・未定設備の扱いを確認します。未定の範囲を図面に示して計算代行へ渡します。
藤原 健吾

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
テナント設備が未定でも、設計途中の試算はできます。ただし正式申請に使う条件は、制度が定める未設置・未定設備の入力ルールと整合させなければなりません。高効率な仮想機器を勝手に置くことはできません。私はオーナー工事とテナント工事を色分けして、責任範囲を明確にします。
森川 彩乃
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。