外注先に「空調系統図をください」と言われました。各階の機器表だけでは計算できないのでしょうか?
出展者からの回答1
各階の機器表だけでは、空調設備の構成を十分に判断できない場合があります。外注先が空調系統図を求めるのは、どの室をどの機器で空調し、機器同士がどう接続されているかを知りたいからです。私は機器表と系統図をセットで渡すことを基本にしています。
たとえばビル用マルチでは、室外機と複数の室内機が一つの系統を構成します。機器表にそれぞれの型番と能力が書いてあっても、組合せが不明では計算条件を整理できません。中央熱源方式でも、熱源機、ポンプ、空調機がどうつながるかの情報が必要です。換気用の外気処理機や全熱交換器を併用する場合には、その関係も示したいところです。
設備設計者から系統図がまだ届いていなければ、私は暫定の系統一覧を作ります。空調する室名、機器番号、室内機と室外機の対応、台数、能力を表にまとめれば、先行して整理できる部分があります。ただし、申請用の最終データは設備図と同じ系統で確定させます。施工段階で系統が変わることもあるので、更新日を管理します。
空調系統図を求められたことを、資料が余計に増えたと捉える必要はありません。計算だけでなく設備工事の確認にも使える図面です。私は外注先から質問が来た段階で、どの系統が分からないのか聞き、必要な設備図を優先して整えるようにしています。
空調系統図には、どの機器がどの部屋を受け持つか、熱源とのつながりが示されます。私は機器表で性能を調べ、系統図で計算対象の区画を決めます。二つの資料を合わせれば、同じ機器を二重に入力することや設備を見落とすことを防げます。
森川 彩乃

ベストアンサーに選ばれた回答者
-
森川 彩乃出展者はじめまして、森川と申します。住宅性能評価や長期優良住宅の申請に関わる仕事を続けるなかで、私が大切にしてきたのは、書類の向こう側にいる設計者の負担を少しでも軽くすることです。住宅の性能を説明する資料は種類も多く、同じ仕様を複数の図面や計算…回答者詳細
出展者からの回答2
機器表だけでは、どの空調機がどの室・区画を担当するか分からない場合があります。空調系統図は機器の対応範囲、熱源との接続、系統ごとの構成を示すために必要です。私は機器番号と室番号を対応させた表を添付してもらいます。情報が揃えば外注先の聞き返しを減らせます。
小野寺 翔
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。