オフィスの省エネ計算を外注します。平面図はJWW、設備図はPDFだけです。モデル建物法で進められますか?

森川 彩乃 佐伯 悠真 コタエル
出展者からの回答 3

出展者からの回答1

ベストアンサー

JWWの平面図とPDFの設備図だけでも、非住宅のモデル建物法による計算は依頼できます。私はCADの形式より、建物の用途、外皮仕様、設備の能力や効率が分かることを優先します。ただし、どの設備をどの室に設置するかが不明な図面では計算を完成させられません。

オフィスの依頼なら、まず平面図に事務室、会議室、廊下、トイレなどの用途が分かるようにしてもらいます。立面図と矩計図には屋根、外壁、窓の仕様を記載します。設備側では空調機器表、空調系統図、換気機器表、照明器具表、給湯設備の有無をそろえます。PDFしかない設備図でも構いませんが、容量や機器効率の数値が読めるものを渡してください。

JWWデータは計算者が面積を拾うときに使いやすい一方、線のレイヤーや印刷設定によって必要な情報が見えないことがあります。私は必ずPDFの図面一式も添え、CADとPDFの図面番号を合わせます。設備図の図面番号が古いと、空調機の台数が違うこともあるので、更新日を明記します。

外注先にはモデル建物法で計算することと、審査まで対応してもらうのかを最初に伝えます。計算データ納品だけなら、審査機関との質疑は設計事務所が担当する場合があります。私は依頼内容を分けてお見積もりを取り、申請の予定日に合わせて必要資料を送るようにしています。

JWWの図面をPDFへ書き出して渡す方法もあります。私は寸法が分かる意匠図と設備の型番表を一緒に送ります。モデル建物法で必要な項目を満たしているかが重要なので、ファイル形式よりも空調区画や設備系統の情報が足りているかを優先します。

森川 彩乃
BuildFoxさんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

意匠図がJWW、設備図がPDFでもモデル建物法の計算は進められます。必要なのは形式の統一ではなく、用途別面積、外皮、空調・換気・照明・給湯などの入力条件が読み取れることです。私は図面番号と版を資料一覧に記載してもらいます。現場で最も困るのはファイル形式より新旧図の混在です。

佐伯 悠真

出展者からの回答3

ご質問いただきありがとうございます!実務者の視点から回答します。

意匠図のデータ(DWG等のCADデータやPDF)が揃っていれば、基本的な省エネ計算の作業自体を進めることは十分に可能です。ただし、外皮計算や一次エネ計算を行うには、図面内に断熱材の仕様(種類・厚み)や窓の仕様(ガラス・サッシ)、設備機器の型番等の情報が記載されている必要があります。

実務を進める中で迷われることがあれば、いつでも気軽にお聞きください。

コタエル

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この質問を見た人はこちらも見ています

一級建築士に無料で提案をもらう

複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。

・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい

一括見積をはじめる 無料 ›

Q:「ベストアンサー」とは?

A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。

「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。

※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。

違うキーワードで検索する