外壁断熱材の厚さを50mmから75mmに変更しました。非住宅BEImは必ず下がりますか?
出展者からの回答1
外壁断熱材を50mmから75mmへ厚くすれば、壁の熱の通しにくさは改善します。ただし、非住宅のBEImが必ず下がるとは言い切れません。モデル建物法では、外皮の性能が設備の一次エネルギー消費量にどのように反映されるかが定められており、断熱材の変更だけで数値が動かない場合もあります。
私が確認するのは、まず断熱材の種類と熱伝導率です。同じ材料で厚みだけ増やすなら壁の熱抵抗は増えますが、別の材料へ変更した場合には厚みだけでは判断できません。次に壁の面積、窓の仕様、屋根断熱の条件を見ます。壁の性能を改善しても窓からの熱損失が大きければ、外皮全体の改善幅は限定的です。
外注先には変更前後の断熱仕様と外皮計算の結果を渡し、BPIやBEImの変化を比較してもらいます。外皮の指標が良くなっても、設備の消費エネルギーへの反映が小さいことはあります。私は二つの指標を分けて建築主へ説明します。BEImの改善を目的にするなら、空調や照明の対策と並べて比べたいところです。
断熱を厚くする際には、外壁の納まりや防火構造、施工スペースも検討します。計算上の効果だけで材料を選ぶと、実際の施工で問題が出ることがあります。私は性能、費用、工法を合わせて判断し、最終的に採用する仕様で再計算します。
壁の断熱材を厚くしても、設備の効率が変わらなければBEImへの効果が小さい場合があります。私はBPIとBEImの結果を別々に出してもらい、採用する断熱材の熱伝導率も照らし合わせます。工事費に見合う改善かを判断します。
西園寺 美咲

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
外壁断熱材を50mmから75mmに増やせば、外壁の熱性能は一般に改善します。ただしBEImが必ず下がるとは言えません。非住宅のモデル建物法では外皮性能と設備の一次エネ評価の扱いが分かれ、条件によって反映が異なります。私はまずBPIとBEImの計算結果を分けて見ます。
中村 直樹
出展者からの回答3
計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。
現場や審査機関とのやり取りでご苦労されることも多いかと思いますが、何かございましたら再度ご質問ください。
エネカルビズ
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。