小規模版モデル建物法でBEIsが1.04となりました。規定値で入力した空調を実際の性能値に変更すると改善しますか?

中村 直樹 小野寺 翔 エネカルビズ
出展者からの回答 3

出展者からの回答1

ベストアンサー

改善する可能性はあります。ただし、小規模版モデル建物法で規定値を使っている空調を実際の機器性能に替えれば必ずBEIsが下がる、とは言えません。その入力欄で実性能値を採用できるか、採用した場合の計算結果にどんな違いが出るかを確認する必要があります。

まず私は、現在の計算データの空調欄を開き、どの項目が規定値になっているかを見ます。規定値といっても、すべてが低効率な機器を仮定しているという意味ではありません。モデル建物法や小規模版には、それぞれ入力のルールがあります。実際の機器が高効率であっても、その性能が評価対象の入力項目でなければ数値は変わりません。

機器を特定できるなら、型番、冷房・暖房能力、定格消費電力、効率の資料を集めます。次に、同じ建物条件のまま空調に関する入力だけを変更して試算し、BEIsの差を出します。改善幅が小さければ照明や外皮などの項目も見ますが、一度に複数を動かすことはしません。

現在1.04なら、まずその用途で求められる適合基準も整理します。私は外注先に、変更前後の入力条件と結果を表にしてもらい、実際に採用する設備で基準を満たす案を選びます。数字を下げるためだけに性能の良い仮想機器を入力することはしません。

規定値入力から機器の性能値入力へ変えたら必ず改善するわけではありません。私は機器の効率を資料で示し、計算法がその値を受け付けることを確かめます。変更前後の入力一覧を残してBEIsを比較し、数値が悪くなる可能性も含めて判断します。

中村 直樹
目地好きさんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

小規模版でBEIs1.04なら、規定値で入力した項目を実機の性能値へ変更することで改善する場合があります。ただし規定値より良い性能が実際に評価される入力項目に限ります。私は機器のカタログと計算項目を照合してから再試算します。型番を入れれば必ず適合する、という話ではありません。

小野寺 翔

出展者からの回答3

計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。

少しでも設計実務のお役に立てれば幸いです。また気になることがあればいつでも声をかけてください。

エネカルビズ

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この質問を見た人はこちらも見ています

一級建築士に無料で提案をもらう

複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。

・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい

一括見積をはじめる 無料 ›

Q:「ベストアンサー」とは?

A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。

「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。

※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。

違うキーワードで検索する