外注先から納品された非住宅計算書のBEImが他社試算と違います。何を比較すれば原因を特定できますか?

中村 直樹 藤原 健吾 コタエル
出展者からの回答 3

出展者からの回答1

ベストアンサー

他社の試算とBEImが違うなら、私はまず建物条件と計算プログラムの版が同じかを比べます。結果だけを見ても、どちらが正しいかは判断できません。モデル建物法では用途区分、床面積、外皮条件、空調や照明などの設備入力が結果に関係します。同じ図面を使ったつもりでも、一部の解釈が違えば数値に差が出ます。

最初に用途区分と面積表を突き合わせます。事務所と店舗が混在している場合は、用途の分け方が違うことがあります。次に空調機器表と系統図を見て、能力、効率、台数、対応する区画が一致しているかを調べます。換気では風量と消費電力、照明では設置区画、消費電力、制御方式を比較します。外皮は窓面積や断熱材の仕様も確認します。

私は二社へ入力データと計算結果の内訳を出してもらい、項目ごとの比較表を作ります。計算ソフトのバージョンが違えば、適用するルールの変更が影響している可能性もあります。どちらかの数値に合わせて入力を変えるのではなく、設計図面と製品資料を根拠に正しい条件を選びます。

最後に、差が出た項目を一つずつ修正して再計算します。空調の入力が原因だと分かれば、その項目だけ変更したときの差を見ます。私は外注先に、修正の理由と採用した根拠資料も記録してもらいます。申請用の計算書は、数値が良い方ではなく、建物の仕様を正しく表した方を採用します。

他社試算と数値が異なるなら、同じ図面の版と同じモデル建物法の入力条件で計算したかを最初に比べます。私は用途、面積、設備区分、規定値の採用箇所を一覧化してもらいます。結果だけで優劣を決めず、入力の差を特定してから再計算します。

中村 直樹
外皮計算士さんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

BEImが他社と違うなら、まず計算バージョン、用途・室区分、用途別面積、空調系統、照明制御、換気風量、給湯仕様、入力方法を比較します。モデル建物法と小規模版を混同していないかも重要です。私は入力シートを項目ごとに照合し、差が出た部分だけを再計算します。結果の数字より入力条件の差が原因を教えてくれます。

藤原 健吾

出展者からの回答3

ご質問いただきありがとうございます!実務者の視点から回答します。

計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。

実務を進める中で迷われることがあれば、いつでも気軽にお聞きください。

コタエル

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この質問を見た人はこちらも見ています

一級建築士に無料で提案をもらう

複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。

・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい

一括見積をはじめる 無料 ›

Q:「ベストアンサー」とは?

A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。

「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。

※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。