省エネ計算のために厨房設備の図面を求められました。飲食店の調理機器は全てBEIに入力するのですか?

森川 彩乃 佐伯 悠真 エネカルビズ
出展者からの回答 3

出展者からの回答1

ベストアンサー

飲食店の厨房にある調理機器を、すべてBEIの入力対象として計算するわけではありません。非住宅の省エネ計算で扱う設備には決められた範囲があります。厨房のガスコンロやオーブン、冷蔵ショーケースなどの調理・営業用機器を、そのまま建築設備の一次エネルギー消費量として全部足すものではありません。

私が厨房図を外注先へ渡す理由は、主に換気と給湯、空調などの設計条件を整理するためです。厨房の排気ファンや給気設備、空調機、給湯器などは、計算法で評価する設備として関係する場合があります。調理器具そのものが計算対象でなくても、排気量や設備計画に影響するので、配置図は必要です。

厨房のフード位置、換気設備の風量、給排気の系統、給湯器の種類を設備図で示します。私は外注先に、どの機器を省エネ計算に使い、どの機器は用途確認の資料として扱うのかを分けて伝えます。客席の空調や照明とは異なるため、室区分も明確にした方がよいです。

飲食店ではテナントの設備が未定のこともあります。その場合も、調理機器が全部未定だから計算できないと決める必要はありません。建築主工事とテナント工事の範囲を分け、設備の扱いを計算法に沿って整理します。私は設計の段階で厨房の設備担当と計算担当が一度打ち合わせるようにしています。

厨房機器の消費エネルギー全部をBEIに足すわけではありませんが、給湯や換気の設計条件を決めるために厨房図が役立ちます。私はフードの位置、排気量、給湯器の仕様を設備担当と整理します。建築主工事とテナント工事の範囲も分けます。

森川 彩乃
金物係さんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

飲食店の厨房機器をすべてBEIに入力するわけではありません。モデル建物法で評価する設備用途と、対象外の調理機器を区別します。一方、厨房換気や給湯などは計算条件に関係します。私は厨房機器表を丸ごと受け取り、評価対象を線引きしてから計算担当へ渡します。初めに分類すると後が速いです。

佐伯 悠真

出展者からの回答3

詳しく解説させていただきます。

計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。

手続きや計算で気になる点がありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。

エネカルビズ

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。