審査機関から「空調機の定格能力が図面と違う」と差し戻されました。型番変更でBEIは動きますか?
出展者からの回答1
型番変更でBEIが変わる可能性はあります。空調機の定格能力や効率は、モデル建物法の入力に関係するためです。今回の差し戻しでは、まず審査機関が指摘した機器がどれなのかを特定し、図面と計算書のどちらが実際の採用機器に合っているかを判断します。
私が行うのは、空調機器表に記載した型番、冷房・暖房の定格能力、消費電力、効率などをカタログと突き合わせる作業です。複数台が一つの系統を構成している場合は、台数や組合せも見ます。計算書だけ古い型番になっているなら、実際の機種に合わせて入力を修正します。逆に設備図が古いなら、設計担当に採用機器を確認して機器表を直します。
機種変更前後の性能が計算上同じ扱いなら、BEIに差が出ないこともあります。しかし図面と計算書に違いが残る状態では審査の指摘に答えられません。私は外注先に変更後のカタログ、機器表、該当する空調系統図をまとめて渡し、再計算した結果を出してもらいます。
審査機関へは修正前後の資料と、何を修正したかを簡潔に示します。数値に変更があればBEImの結果も更新します。施工会社が旧型番で発注しないように、審査資料だけでなく設計図の版もそろえるところまで担当します。
定格能力と効率が変わるなら、空調設備の計算入力が変わる場合があります。私はメーカーの新旧資料を並べ、冷房・暖房それぞれの能力を確認します。審査指摘には図面だけ差し替えず、計算書へ反映した項目も書いて回答します。
高橋 亮介

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
型番変更で定格能力や効率が変われば、モデル建物法のBEImに影響することがあります。まず機器表・空調図・カタログの数値を同じ機種へそろえ、計算入力を更新します。私は審査回答で「変更前/変更後/再計算結果」を横並びに示します。説明が短くなり、再質疑も減らせます。
小野寺 翔
出展者からの回答3
計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。
現場や審査機関とのやり取りでご苦労されることも多いかと思いますが、何かございましたら再度ご質問ください。
エネカルビズ
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。