店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
出展者からの回答1
天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分けて見ます。
私が最初に比べるのは、変更前後の断面図と外皮面積です。天井が高くなることで外壁の高さが増える設計なら、外皮面積が変わる場合があります。照明の配置や空調の吹出し方式を変更することもあるでしょう。既存の建物の中で仕上げ天井だけを高くするのか、階高そのものを変えるのかで影響範囲が違います。
外注先には階高、天井高さ、外壁面積、空調区画を示す修正図面を送ります。計算方法が採用する室高さや外皮条件に変更が生じるかを確かめ、必要な入力を直します。私は計算結果のBEImだけを比較するのではなく、変更された項目の一覧を出してもらいます。何が結果に効いたのか分かるようにしたいからです。
天井高さを上げる理由が店舗の開放感や設備配管のためなら、その設計上の目的も大切です。数字が悪くなった場合には、空調機の効率や照明計画などで補えるかを検討します。まず高さの変更が計算上どの項目へ影響したかを出すのが、対策を考える出発点になります。
天井の高さだけが変わるのか、外壁の高さまで変わるのかを図面で区別します。私は平面図だけでなく断面図の改訂版を受け取り、外皮面積や空調の対象範囲が変わるかを調べます。照明器具の配置変更も設備担当へ尋ねます。
高橋 亮介

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
天井高さの変更で空調対象空間の容積や外皮面積、室条件が変われば、BEImに影響することがあります。一方、モデル建物法では入力項目と評価方法が決まっているため、高さの変化が直接数値に出ない条件もあります。私は変更図面から入力差分を拾い、再計算で確認します。想像で上下を決めないことです。
森川 彩乃
出展者からの回答3
詳しく解説させていただきます。
計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。
手続きや計算で気になる点がありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。
コタエル
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ… -
店舗のテナント区画は設備が未定です。空調や照明を仮の仕様でモデル建物法に入力できますか?
ベストアンサーテナント区画の設備が未定でも計算の準備はできます。ただし、仮に高効率な空調機や照明を入れる想定で計算し、実際の工事が決まらないまま申請に使うのは避けるべきです。非住宅の計算では、建築主工事とテナント工事の範囲、設備の設置予定を明確にするこ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。