照明計算で「在室検知制御あり」と入力したいのですが、人感センサーが一部の廊下にしかありません。全館でありとできますか?

藤原 健吾 高橋 亮介
出展者からの回答 2

出展者からの回答1

ベストアンサー

廊下の一部だけに人感センサーがあるなら、全館の照明を在室検知制御ありとして入力することはできません。モデル建物法では、実際の制御方式とその適用範囲に応じて評価します。センサーを設置していない事務室や店舗まで同じ制御をしていることにはならないためです。

私は照明計画図に、制御するエリアを色分けしてもらいます。たとえば2階の一部の廊下だけ人感センサーで点灯するなら、その範囲と対象の照明器具を明確にします。事務室は通常のスイッチ制御なのか、昼光利用の制御があるのかも別に整理します。器具表には消費電力に加え、制御方式を記載するのが私のやり方です。

外注先へは、制御範囲を示した照明平面図と制御系統図を渡します。入力できる範囲は採用する計算法のルールによるため、実際の制御エリアに合わせて条件を設定してもらいます。もし全館で制御を採用したいなら、設計変更して配線とセンサーの計画を変えることが先です。計算だけ全館制御にするのは認められません。

私は設備担当へ、センサーが設置される場所と制御対象の器具番号を確認します。審査機関から根拠を求められた際にも、その図面を提示できます。わずかな範囲の制御を採用する場合でも、条件を正しく入力してこそ意味のある評価になると考えています。

センサーのない場所まで在室検知制御があるとして入力することはできません。私は照明図で制御する回路と器具番号を特定し、その範囲だけを評価します。計算結果を良くするために制御方式を書き換えるのではなく、実際の設計を変える場合に限って再計算します。

藤原 健吾
YukiPlanさんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

廊下の一部だけに人感センサーがあるなら、全館を「在室検知制御あり」として入力してはいけません。照明設備の制御方式は実際に適用される室・区画ごとに評価します。私は照明平面図で制御範囲を着色し、区画別の器具表と照合します。小さなセンサー一つで全館分の評価を取ることはできません。

高橋 亮介

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。