照明計算で「在室検知制御あり」と入力したいのですが、人感センサーが一部の廊下にしかありません。全館でありとできますか?
出展者からの回答1
廊下の一部だけに人感センサーがあるなら、全館の照明を在室検知制御ありとして入力することはできません。モデル建物法では、実際の制御方式とその適用範囲に応じて評価します。センサーを設置していない事務室や店舗まで同じ制御をしていることにはならないためです。
私は照明計画図に、制御するエリアを色分けしてもらいます。たとえば2階の一部の廊下だけ人感センサーで点灯するなら、その範囲と対象の照明器具を明確にします。事務室は通常のスイッチ制御なのか、昼光利用の制御があるのかも別に整理します。器具表には消費電力に加え、制御方式を記載するのが私のやり方です。
外注先へは、制御範囲を示した照明平面図と制御系統図を渡します。入力できる範囲は採用する計算法のルールによるため、実際の制御エリアに合わせて条件を設定してもらいます。もし全館で制御を採用したいなら、設計変更して配線とセンサーの計画を変えることが先です。計算だけ全館制御にするのは認められません。
私は設備担当へ、センサーが設置される場所と制御対象の器具番号を確認します。審査機関から根拠を求められた際にも、その図面を提示できます。わずかな範囲の制御を採用する場合でも、条件を正しく入力してこそ意味のある評価になると考えています。
センサーのない場所まで在室検知制御があるとして入力することはできません。私は照明図で制御する回路と器具番号を特定し、その範囲だけを評価します。計算結果を良くするために制御方式を書き換えるのではなく、実際の設計を変える場合に限って再計算します。
藤原 健吾

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
廊下の一部だけに人感センサーがあるなら、全館を「在室検知制御あり」として入力してはいけません。照明設備の制御方式は実際に適用される室・区画ごとに評価します。私は照明平面図で制御範囲を着色し、区画別の器具表と照合します。小さなセンサー一つで全館分の評価を取ることはできません。
高橋 亮介
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。