みんなの質問BOX 回答者紹介
-
森川 彩乃出展者
はじめまして、森川と申します。住宅性能評価や長期優良住宅の申請に関わる仕事を続けるなかで、私が大切にしてきたのは、書類の向こう側にいる設計者の負担を少しでも軽くすることです。住宅の性能を説明する資料は種類も多く、同じ仕様を複数の図面や計算書に記載することがあります。ひとつの修正が別の書類にどう影響するかを先回りして考え、提出前に整えておくのが得意です。私は何かを説明するとき、相手の状況を聞いてから言葉を選びます。経験豊富な設計者には要点を簡潔に、初めて申請する担当者には作業順序から丁寧にお伝えするようにしています。以前、提出直前まで慌ただしかった案件を無事にまとめた際、担当者の方がほっとした表情を見せてくださったことが印象に残っています。几帳面な性格ですが、仕事中に少し笑える余裕も忘れたくありません。書類をそろえることだけでなく、安心して次の工程へ進めることまで含めて支援したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
回答した質問一覧
-
都内の延べ面積2,500㎡のビルで、計画書提出後に設備仕様を変更しました。変更届は必要ですか?設備仕様変更は、計画書に記載した評価や数値に影響するかで変更手続きの扱いを判断します。2,500㎡のビルなら、変更後の機器表と計算結果を旧版と並べ、東京都の変更届対象項目に照らしてください。機器の型番だけを直す場合でも、書面上の整合を崩さない管…
-
小屋裏収納がある木造住宅です。小屋裏収納の床や天井は外皮面積に含めますか?
ベストアンサー小屋裏収納の床と天井を、どちらも外皮面積に入れるわけではありません。外皮計算では、室内として扱う範囲と外気などとの境界にある面を評価します。小屋裏収納が断熱空間の内側に入る計画なのか、断熱していない小屋裏に設けるのかで、計算する部位が変わ… -
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?天井高さの変更で空調対象空間の容積や外皮面積、室条件が変われば、BEImに影響することがあります。一方、モデル建物法では入力項目と評価方法が決まっているため、高さの変化が直接数値に出ない条件もあります。私は変更図面から入力差分を拾い、再計算で…
-
東京都内で延べ面積2,300㎡の事務所ビルを新築します。建築物環境計画書は必ず提出しますか?東京都内の2,300㎡の新築事務所は、大規模新築建築物に係る建築物環境計画書制度の対象です。2,000㎡以上という規模条件を満たします。省エネ適判を受ける案件でも環境計画書は別手続きなので、意匠・設備・環境の担当を早めに一本化しておくのが得策です。
-
外注先の省エネ計算結果が他社と違います。同じ図面なのにUA値とBEIがずれる原因をどう調べますか?
ベストアンサー同じ図面を渡したのにUA値とBEIが違うなら、私はまず二社の入力条件を並べます。計算ソフトの結果だけを比較しても、何が違うかは分かりません。外皮面積、断熱材、窓、暖冷房や給湯の入力が一致しているかを一つずつ見れば、差が出た理由を特定しやすくなり… -
東京ゼロエミ住宅の共同住宅で、南向き住戸と北向き住戸の断熱性能が異なります。全住戸を同じ水準で認証する必要がありますか?住戸ごとに性能が違う計画なら、その違いを評価へ正しく反映させます。南北の向きや最上階・妻側などで外皮条件が異なるため、一律の数値で全戸を代表させることはできません。各住戸の認証水準と計算上のまとまりを、申請先の取扱いに沿って整理してくださ…
-
図面ではLED照明とありますが、器具型番は未定です。一次エネルギー計算に支障がありますか?
ベストアンサーLED照明とだけ書かれた図面でも、計算を始めることはできます。ただし、計算で必要な照明の設置状況や制御方式が分からなければ、評価条件を確定できません。器具型番が未定でも進められる項目と、仕様を決めてからでなければ扱えない項目を分けて考えます。… -
設計住宅性能評価書を取得しただけで、住宅の施工品質も第三者保証されたと言えますか?設計住宅性能評価書だけで施工品質を第三者が保証したとは言えません。あくまで図面などに示された性能の評価結果です。施工段階を評価する建設住宅性能評価でも、品質のすべてを無条件で保証するものではありません。どの段階の何を評価した書類なのか、営…
-
東京ゼロエミ住宅の工事が終わりました。認証書の発行に向けて提出する申請書は何ですか?工事が完了したら「東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書」を認証審査機関へ提出します。施工状況報告書、設計確認書に関する資料、変更があればその記録も整えます。私は施工途中から断熱材と設備の写真を整理しておくよう勧めています。理由は最後に集めよ…
-
店舗のテナント区画は設備が未定です。空調や照明を仮の仕様でモデル建物法に入力できますか?テナント設備が未定でも、設計途中の試算はできます。ただし正式申請に使う条件は、制度が定める未設置・未定設備の入力ルールと整合させなければなりません。高効率な仮想機器を勝手に置くことはできません。私はオーナー工事とテナント工事を色分けして、…
-
省エネ計算のために厨房設備の図面を求められました。飲食店の調理機器は全てBEIに入力するのですか?
ベストアンサー飲食店の厨房にある調理機器を、すべてBEIの入力対象として計算するわけではありません。非住宅の省エネ計算で扱う設備には決められた範囲があります。厨房のガスコンロやオーブン、冷蔵ショーケースなどの調理・営業用機器を、そのまま建築設備の一次エネル… -
東京都の建築物環境計画書は、建築確認申請が終わってから提出してもよいですか?建築物環境計画書の提出時期を建築確認申請後に回すのは工程管理として誤りです。東京都が定める提出期限に合わせ、建築確認等の前段階で計画書を整えます。設備が未確定のままだと省エネ数値と計画書の両方を直すことになります。私は確認申請の工程表に環…
-
新築住宅の耐震等級3だけを設計住宅性能評価書に記載してもらうことはできますか?耐震等級3だけを単独で載せる制度ではありません。新築住宅の設計住宅性能評価では、法令で定める必須評価項目をまとめて評価します。耐震以外の項目を無視して等級3の証明書だけ発行することはできません。目的が耐震性能の証明だけなら、必要な証明制度を…
-
省エネ計算書の納品後、間取りを変更してLDKが2畳広くなりました。再計算が必要ですか?
ベストアンサーLDKが2畳広くなる変更なら、私は再計算の対象として扱います。単なる部屋名の変更ではなく、床面積や居室区分、外皮面積に影響する可能性があるからです。必ずBEIが悪くなるという意味ではありませんが、以前の計算書をそのまま使ってよいとは判断できません… -
東京都の建築物環境計画書では太陽光発電の設置を検討するだけでよいですか?太陽光は「設置できるかを考えた」だけで制度対応が完了するわけではありません。東京都の大規模建築物に関する制度では、建物の条件に応じて再エネの導入に係る基準・説明・記載が求められます。屋上機器との干渉や日影を設計時点で調べ、導入量と配置の根…
-
東京都の環境計画書を作る際、断熱と一次エネルギー消費量だけを計算すれば十分ですか?建築物環境計画書は断熱と一次エネルギーだけの制度ではありません。資源利用や環境負荷の低減、再生可能エネルギーなど、東京都の評価項目全体に沿って計画を記載します。省エネ担当だけに任せると材料や緑化関連の情報が抜けがちです。意匠・設備・施工の…
-
外注先に「空調系統図をください」と言われました。各階の機器表だけでは計算できないのでしょうか?
ベストアンサー各階の機器表だけでは、空調設備の構成を十分に判断できない場合があります。外注先が空調系統図を求めるのは、どの室をどの機器で空調し、機器同士がどう接続されているかを知りたいからです。私は機器表と系統図をセットで渡すことを基本にしています。 た… -
設計住宅性能評価は、どの設計事務所でも評価書を発行できますか?設計事務所が自社の設計図を評価して法定の設計住宅性能評価書を発行することはできません。交付できるのは登録住宅性能評価機関です。設計者は申請資料を作成し、評価機関が独立した立場で審査します。この役割分担こそ、第三者評価の信用を支えています。
-
非住宅の給湯設備で、ガス給湯器をヒートポンプ給湯機に変更したいです。BEImへの効果をどう試算しますか?
ベストアンサーガス給湯器をヒートポンプ給湯機に変更すると、BEImが変わる可能性があります。給湯設備は使用するエネルギーと効率の評価が異なるためです。ただし、ヒートポンプにすれば必ず一定の割合で改善するとは言えません。私は同じ給湯負荷の条件で機器だけを変更… -
建築物環境計画書と省エネ適合性判定は同じ書類を提出すれば済みますか?省エネ適判と東京都の建築物環境計画書は、目的も様式も別です。省エネ計算結果を共通資料として活用できても、同じ書類を一度提出するだけでは両方の手続きを済ませられません。建物情報・設備仕様・面積表を共通の原本にして、各制度の様式へ展開するとズ…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい