東京ゼロエミ住宅の工事が終わりました。認証書の発行に向けて提出する申請書は何ですか?

橘 玲奈 森川 彩乃 エネカルビズ
出展者からの回答 3

出展者からの回答1

ベストアンサー

工事が完了したら、東京ゼロエミ住宅の工事完了検査を申請します。設計確認書を受け取っているだけでは認証書は出ません。申請先の登録認証審査機関が指定する工事完了検査申請書一式と、施工内容を示す資料を提出する手続きになります。

完了検査の資料を作るとき、私は設計確認時の資料を横に置いて、実際の採用品を一つずつ合わせます。断熱材なら品名・厚さ・施工位置、窓なら型番・ガラス仕様、設備なら機種名や効率などです。現場で変更したものがあれば、変更手続きに使った書類も一緒に整理します。外注した計算書だけ手元にあっても、施工がその内容どおりだったことを説明できなければ困ります。

施工写真は特に重要です。壁や天井を閉じてからでは断熱材の厚さや施工状態を写真に残せません。私は着工前に、どの工種で何を撮影してもらうかを施工者と決めておきます。工事完了時にまとめて写真を撮ろうとしても、見えなくなっている箇所が多いからです。設備の製品資料や納品書についても、途中で製品が変更されていないかを見ます。

必要な書式は申請時期や認証審査機関の業務要領に沿ってそろえます。2026年以降の案件なら、当該時期の様式を使うことが基本です。引渡し日までに認証書が必要な場合には、完了検査の予約と必要資料の提出期限を施工工程に組み込んでください。私は図面と現場の双方に関わる資料を早めにそろえる方法を勧めます。

検査予定日の直前になって書類を探すより、工程ごとに写真を集める方が確実です。私は工事監理の記録と認証用の証拠資料を同じ案件フォルダーで管理しています。

橘 玲奈
夕焼けプリンさんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

工事が完了したら「東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書」を認証審査機関へ提出します。施工状況報告書、設計確認書に関する資料、変更があればその記録も整えます。私は施工途中から断熱材と設備の写真を整理しておくよう勧めています。理由は最後に集めようとすると、隠れた部分の写真が足りないことがあるからです。

森川 彩乃

出展者からの回答3

詳しく解説させていただきます。

設計確認書が交付されただけでは、まだ最終的な認証書が出たことにはなりません。工事完了後に「実績報告・交付申請(完了の確認)」の手続きを行い、完了検査や現場写真等の確認を経て、最終的な認証書が交付される流れになります。

手続きや計算で気になる点がありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。

エネカルビズ

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。