外注先の省エネ計算結果が他社と違います。同じ図面なのにUA値とBEIがずれる原因をどう調べますか?

森川 彩乃 藤原 健吾 コタエル
出展者からの回答 3

出展者からの回答1

ベストアンサー

同じ図面を渡したのにUA値とBEIが違うなら、私はまず二社の入力条件を並べます。計算ソフトの結果だけを比較しても、何が違うかは分かりません。外皮面積、断熱材、窓、暖冷房や給湯の入力が一致しているかを一つずつ見れば、差が出た理由を特定しやすくなります。

UA値なら、外壁や屋根、床などの面積、部位ごとの熱貫流率、窓の仕様、土間床等の外周部の評価を比較します。吹抜けや小屋裏、非空調のガレージがある住宅では、断熱ラインの扱いが違うことがあります。私は両社に外皮面積表を出してもらい、部位別に大きい差がないかを先に見ます。面積が違えば計算結果も変わります。

BEIの差は、主たる居室の床面積や設備仕様、計算で採用した性能区分が原因になることがあります。エアコンや給湯器の入力条件、節湯水栓、照明制御などを順番に照らし合わせます。計算プログラムのバージョンや適用したルールが異なる場合もあるため、使用したプログラムと計算日も記録します。

外注先へは、数値が違うので直してくださいとだけ伝えない方がよいです。二社の計算条件一覧を作り、食い違う箇所を示して説明を求めます。私は設計図書で決まっている仕様を基準に正しい入力を選びます。結果を一致させることが目的ではなく、実際の設計を正しく表した計算書にすることが目的です。

二社の結果が違う場合、窓の方位、外皮面積、断熱仕様、設備の入力方法を一つずつ比較します。私は同じ建物名でも図面の改訂日が違わないか最初に調べます。数値の差が大きい項目から入力一覧を照らし合わせると原因を絞れます。

森川 彩乃
タケルさんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

他社とUA値・BEIが違う場合、私はまず図面版、床面積、外皮面積、地域区分、窓の熱性能、断熱仕様、設備入力条件を照合します。同じ建物でも計算方法や未定部分の仮定が違えば値は揃いません。入力条件を一覧で突き合わせて差分を一つずつ消しましょう。数値だけ比べても原因は見えません。

藤原 健吾

出展者からの回答3

計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。

現場や審査機関とのやり取りでご苦労されることも多いかと思いますが、何かございましたら再度ご質問ください。

コタエル

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この質問を見た人はこちらも見ています

一級建築士に無料で提案をもらう

複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。

・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい

一括見積をはじめる 無料 ›

Q:「ベストアンサー」とは?

A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。

「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。

※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。

違うキーワードで検索する