みんなの質問BOX 回答者紹介
-
佐伯 悠真出展者
はじめまして、佐伯です。私は、事務所ビルや店舗、福祉施設などの非住宅建築物を中心に、省エネ計算と省エネ適判に携わってきました。仕事をするときに大切にしているのは、計算結果だけを整えるのではなく、設計意図と図面の整合を一緒に考えることです。設備仕様がまだ固まっていない段階でも、どこを先に決めると計画が進みやすいか、設計者の皆さんと整理しながら進めます。以前、設備変更が重なった案件で、計算条件と図面の記載が何度も食い違ったことがありました。その経験から、初期段階での情報共有の大切さを強く感じています。複雑な案件ほど、資料を細かく分けて課題を見えるようにするのが私のやり方です。普段は穏やかな性格だと言われますが、数値の根拠を探し始めると少し熱が入ります。設計の自由度をできる限り残しながら、審査までの道筋をわかりやすくお伝えできればうれしいです。ご相談いただいた方が次の作業へ迷わず進めるよう、一つひとつ丁寧に取り組みます。
回答した質問一覧
-
共同住宅の省エネ性能ラベルは、住戸ごとと住棟全体の両方を表示しないといけませんか?共同住宅の省エネ性能表示は、販売・賃貸の対象が住戸か住棟かで表示の考え方が変わります。常に住戸と住棟の両方のラベルを一律に表示する決まりではありません。広告で何を訴求するのか決め、対象単位に合った評価・ラベルを使ってください。住戸の数字を…
-
北側に大きな窓を増やしたらUA値と冷房期のηAC値はどう変わりますか?
ベストアンサー北側に窓を増やせば、一般に外皮の熱損失量が増え、UA値が悪化する方向に動きやすいです。ただし、冷房期の平均日射熱取得率ηACは、窓の大きさだけでなく方位やガラスの日射特性、日よけ条件によって決まります。北側だから日射の計算に影響しない、と言い切… -
既存の賃貸マンションでもBELSの評価を受けられますか?既存の賃貸マンションもBELSの評価対象です。新築だけに限りません。現況の外皮・設備仕様を把握して計算資料を整える必要があり、竣工時の図面だけでは現在の設備と違う場合があります。設備更新履歴を管理会社から集めると、評価の出発点がはっきりします。
-
同じ建物について、省エネ適判とBELSを同時に申し込める審査機関はありますか?省エネ適判とBELSの両方を受け付ける機関はあります。併願できれば図面や計算資料を共用できることもありますが、申請書と交付書類は別です。私は見積りの段階で、両審査の受付日・追加料金・質疑窓口を聞いています。申請を二つ並べたときの段取りが見えま…
-
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?パッケージエアコンと全熱交換器は、モデル建物法でそれぞれ所定の入力条件に沿って評価します。ただし空調と換気で二重に性能を計上しないよう、設備構成・系統・熱交換効率を整理します。私は空調系統図と換気系統図を重ねて確認します。機器は別でも、計…
-
仕様基準で確認申請する住宅です。UA値とBEIの数値をお施主様様様へ提示できますか?仕様基準による適合確認は、UA値やBEIを算出する手続きではありません。したがって仕様基準だけを使って計算値を提示することはできません。施主様様へ数値を示したいなら、別途外皮計算と一次エネルギー計算を行います。基準適合の証明と数値による性能比較…
-
申請後に窓を2枚引違いからFIX+縦すべりへ変更しました。計算への影響と提出書類は何ですか?引違い窓からFIX+縦すべり窓への変更では、開口部の熱貫流率、日射熱取得率、面積が変わる可能性があります。私は建具表と開口部計算を更新し、UA値・ηAC・一次エネへの影響を点検します。申請後なら、変更内容に応じて軽微変更か再判定かを判断し、必要書…
-
既存の鉄骨造事務所800㎡に300㎡を増築します。2026年の省エネ適判では既存800㎡も現行基準に適合させる必要がありますか?
ベストアンサー既存の800㎡全部を、2026年の新築基準に合わせて改修する必要はありません。2025年4月以降の増改築では、原則として増改築する部分が省エネ基準への適合義務の対象です。今回なら300㎡の増築部分を中心に計画します。既存建物全体に新しい断熱材を入れる話で… -
BELSの星が多いほど、住宅の断熱性能も高いと考えてよいですか?BELSの星だけを見て断熱性能の高低を決めるのは早計です。星は主に一次エネルギー消費性能の評価で、外皮の断熱性能とは別の指標です。断熱性能を知りたいお客様には断熱性能の等級も合わせて見てもらいます。『星が多いから冬も必ず暖かい』とは説明しませ…
-
省エネ適判の申請を建築確認申請と同時に進めています。適合判定通知書が届く前に確認済証を受け取れますか?
ベストアンサー受け取れません。省エネ適判が必要な建築物では、適合判定通知書を建築確認の審査側へ提出しなければ、確認済証は交付されません。建築確認と省エネ適判を同時に申請することはできますが、最後に必要な書類がそろわなければ確認済証は出ません。 私はこの二… -
BELSのラベルにある「再エネあり」は、太陽光発電を設置している意味ですか?「再エネあり」は、評価で再生可能エネルギーが算入されていることを示す表示です。太陽光発電が典型ですが、単に屋根にパネルがあるかを示すマークではありません。採用設備と評価範囲を明確にして、設備容量や計算条件がラベルと一致するか確かめましょう。
-
複層ガラスをLow-Eへ変更しました。日射遮蔽型と日射取得型で計算結果は変わりますか?
ベストアンサー計算結果は変わります。Low-E複層ガラスにも、日射遮蔽型と日射取得型があり、熱の通しにくさだけでなく、日射熱取得率の違いが外皮計算に関係します。同じLow-Eという名前でも、すべての窓を同じ条件で入力してよいわけではありません。 設計するとき私が意… -
省エネ計算のために厨房設備の図面を求められました。飲食店の調理機器は全てBEIに入力するのですか?飲食店の厨房機器をすべてBEIに入力するわけではありません。モデル建物法で評価する設備用途と、対象外の調理機器を区別します。一方、厨房換気や給湯などは計算条件に関係します。私は厨房機器表を丸ごと受け取り、評価対象を線引きしてから計算担当へ渡し…
-
戸建住宅の省エネ適判を受ければ、BELS評価書も自動的に発行されますか?省エネ適判通知書とBELS評価書は別々に取得する書類です。適判に合格してもBELS評価書は自動発行されません。第三者評価のラベルを販売資料や補助金の証明に使うなら、BELSの申請を追加します。同じ省エネ計算データが活用できる場合もあるので、申請先へ併…
-
審査機関を選ぶ際、法定の審査内容なら手数料や受付方法も全国一律ですか?審査内容が法令に基づいていても、機関の手数料や受付方法は一律ではありません。電子受付の可否、変更申請の料金、審査日数の案内も比べてください。価格表だけでは比較しにくいので、私は質疑対応や再提出の扱いまで聞いてから選びます。実務ではその差が…
-
建設前の設計図書しかありません。BELSを申請できますか?建物がまだ完成していなくてもBELSの評価は申し込めます。設計図書や計算書に基づいて性能を評価する仕組みだからです。私は図面変更が多い物件では、BELS申請時の図面版と計算データを一緒に保存します。完成後に仕様を変えたとき、説明がしやすくなります。
-
BELSを取得すれば、その住宅は必ずZEH住宅として認められますか?BELS取得だけでZEH住宅と認められるわけではありません。ZEHの要件には断熱性能、再エネを除く省エネ率、再エネを含む削減率などがあり、住宅の区分ごとに満たす必要があります。評価書にどの性能が表示されているかを読み取り、目標とするZEH区分と照らし合…
-
木造2階建て住宅で断熱材・窓・設備を仕様基準に沿って設計します。省エネ計算と省エネ適判の両方を省略できますか?その理解で進めて大丈夫です。住宅の断熱・設備を国の仕様基準に適合させれば、UA値やBEIの計算を行わず、省エネ適判の手続きも省略できます。ただし省エネ基準そのものが免除されるわけではありません。仕様書や図面に採用する断熱材・開口部・設備の条件を…
-
窓メーカーのカタログにUw値が複数あります。省エネ計算ではどの熱貫流率を使えばいいですか?
ベストアンサーカタログに複数のUw値があるなら、採用する窓の大きさと構成に対応した値を使います。窓の熱貫流率は、サッシとガラスの組合せ、サイズ、開閉方式などによって異なります。シリーズ名が同じだから一番良い値を選んでよい、という扱いではありません。 私は建… -
給湯器をエコキュートからガス潜熱回収型に変更します。一次エネルギー計算の結果は変わりますか?エコキュートからガス潜熱回収型給湯器に替えると、給湯のエネルギー源と計算上の効率が変わります。一次エネルギー消費量は再計算が必要です。私は給湯方式、効率、浴槽条件、節湯水栓の設定をまとめて見直します。機器交換だけのつもりが他の入力にも影響…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい