窓メーカーのカタログにUw値が複数あります。省エネ計算ではどの熱貫流率を使えばいいですか?

佐伯 悠真 西園寺 美咲
出展者からの回答 2

出展者からの回答1

ベストアンサー

カタログに複数のUw値があるなら、採用する窓の大きさと構成に対応した値を使います。窓の熱貫流率は、サッシとガラスの組合せ、サイズ、開閉方式などによって異なります。シリーズ名が同じだから一番良い値を選んでよい、という扱いではありません。

私は建具表から、窓番号、幅、高さ、開閉形式、サッシ材質、ガラスの構成を拾います。その仕様でメーカーが公表している性能値を選び、根拠資料の該当箇所を保存します。引違い窓とFIX窓で値が異なることがありますし、ガラスの中空層やLow-E膜の仕様が変われば性能も違います。カタログの小さい注記まで見た方がよい項目です。

個別の製品データが使えない場合には、計算法で認められた仕様による評価方法や定められた値を使うことがあります。その際は、どの方法で計算したのかを記録します。私はメーカーの営業資料に載っている代表値だけを外注先へ送ることはしません。建具表と一致する性能証明を渡します。

設計変更で窓のサイズを変えた場合には、熱貫流率そのものや開口部面積が変わる可能性があります。計算担当へは変更後の建具表を一式送ってください。UA値とηAC値の両方に影響することがあるため、数値を出してから適合余裕を説明するのが確実です。

メーカーの性能表では、窓のサイズやガラス構成ごとにUwが示されることがあります。私は建具表の寸法、サッシのシリーズ、ガラスの種類を特定してから数値を選びます。異なる組合せのうち最も良い数値だけを採用することはしません。

佐伯 悠真
カモメ座さんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

窓のUw値は、実際に採用するサッシとガラスの組合せ・寸法条件に対応する値を使います。カタログに複数の数値が並ぶのは測定・計算条件が違うためです。私は建具表の品番とガラス構成を先に固定し、採用値の出典ページを添付します。一番小さい数字を選べばよいわけではありません。

西園寺 美咲