複層ガラスをLow-Eへ変更しました。日射遮蔽型と日射取得型で計算結果は変わりますか?
出展者からの回答1
計算結果は変わります。Low-E複層ガラスにも、日射遮蔽型と日射取得型があり、熱の通しにくさだけでなく、日射熱取得率の違いが外皮計算に関係します。同じLow-Eという名前でも、すべての窓を同じ条件で入力してよいわけではありません。
設計するとき私が意識するのは、夏の暑さを抑えたい窓と、冬の日射を取り込みたい窓の区別です。南側で庇が適切に設計されているなら、冬の暖房負荷を考えて日射取得型を検討することがあります。西側に大きな窓があるなら、夏の冷房負荷を考えて日射遮蔽型を選ぶ場合もあります。ただし、方位だけで最適なガラスが決まるわけではなく、地域や庇、窓面積と組み合わせて見ます。
外注先には、変更前後のガラスの製品仕様と熱貫流率、日射熱取得率を伝えます。UA値は熱貫流率の変化に影響され、ηAC値には日射熱取得率の違いが反映されます。一次エネルギー消費量も暖冷房負荷を通じて変化する可能性があります。
私は窓の品名だけを変えて再計算を依頼しません。開口部ごとにガラスの種類を建具表へ記載し、どの窓に何を採用したかを明確にします。性能が上がったつもりでも夏の指標では不利になることもありますから、結果を数字で比べるのがよいです。
日射取得型と遮蔽型では、暖房時に取り込む日射と冷房時に遮る日射の性質が違います。私は方位別にガラスを選ぶ案も試算します。UA値が改善しても日射取得率の指標が同じ方向に動くとは限らないため、両方の結果を比較します。
佐伯 悠真

ベストアンサーに選ばれた回答者
-
佐伯 悠真出展者はじめまして、佐伯です。私は、事務所ビルや店舗、福祉施設などの非住宅建築物を中心に、省エネ計算と省エネ適判に携わってきました。仕事をするときに大切にしているのは、計算結果だけを整えるのではなく、設計意図と図面の整合を一緒に考えることです。…回答者詳細
出展者からの回答2
Low-Eガラスの遮蔽型と取得型では日射熱取得率が異なり、ηACや暖冷房負荷の計算結果が変わります。Uw値だけ同じなら計算結果も同じ、とは言えません。私は方位別にガラスの選択を検討し、夏の日射遮蔽と冬の日射取得のバランスを比較します。日射は味方にも敵にもなります。
高橋 亮介
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
断熱材のメーカーを変更予定です。熱伝導率が同じなら省エネ計算書を修正しなくてもよいですか?
ベストアンサー熱伝導率が同じで、厚さや施工範囲も変わらないなら、外皮計算の数値が変わらない場合はあります。ただし、メーカーを変更したという情報を何も残さなくてよいわけではありません。私なら計算の変更要否と、図面・材料表を更新する必要性を別々に判断します… -
建売住宅の断熱等級を上げるか検討しています。省エネ計算の外注先にどうように依頼すれば比較・検証しやすいですか?
ベストアンサー断熱等級を上げる比較なら、代行先には目標等級と、変更してよい部位を先に伝えてください。単に等級を上げてほしいと依頼するより、窓は変えられるのか、外壁の厚さを増やせるのか、屋根や床は施工方法を変えられるのかを示した方が、役に立つ案が返ってき… -
北側に大きな窓を増やしたらUA値と冷房期のηAC値はどう変わりますか?
ベストアンサー北側に窓を増やせば、一般に外皮の熱損失量が増え、UA値が悪化する方向に動きやすいです。ただし、冷房期の平均日射熱取得率ηACは、窓の大きさだけでなく方位やガラスの日射特性、日よけ条件によって決まります。北側だから日射の計算に影響しない、と言い切…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。