仕様基準で確認申請する住宅です。UA値とBEIの数値をお施主様様様へ提示できますか?
出展者からの回答1
仕様基準で適合を示しただけでは、UA値やBEIの数値が自動的に出るわけではありません。仕様基準は、所定の断熱材や開口部、設備などの仕様を満たすことで省エネ基準への適合を示す方法です。UA値とBEIを数字で提示したいなら、別途、計算による評価を行います。
お施主様様から具体的な数字を求められることはよくあります。私はまず、その数値を何の目的で使うのか聞きます。性能を比較したいだけなのか、補助金やBELSなどの証明に使うのかで、必要な書類が変わります。仕様基準で確認申請を終えた住宅でも、図面と設備仕様がそろっていれば、後から外皮計算と一次エネルギー消費量計算を行うことは可能です。
その際には、平面図、立面図、矩計図、建具表、断熱材の仕様、暖冷房や給湯の設備資料を準備します。外皮計算でUA値などを算定し、エネルギー計算でBEIを求めます。私は仕様基準に適合しているという説明と、計算して得た数値を区別して建築主に伝えています。
なお、計算結果を示しただけで第三者の評価書が出るわけでもありません。BELS評価書などが必要なら別途申請が必要です。数値の提示だけでよいのか、正式な証明書が必要なのかを早めに決めておくと、計算代行への依頼内容も明確になります。
仕様基準を使った場合は、計算していないUA値やBEIを数値として説明することはできません。私は数値が必要なら別途計算を依頼します。仕様基準への適合を示す資料と、UA・BEIの計算結果は別の証明であることを施主様へ伝えます。
小野寺 翔

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
仕様基準による適合確認は、UA値やBEIを算出する手続きではありません。したがって仕様基準だけを使って計算値を提示することはできません。施主様様へ数値を示したいなら、別途外皮計算と一次エネルギー計算を行います。基準適合の証明と数値による性能比較を分けて説明すると明快です。
佐伯 悠真
出展者からの回答3
計算結果で数値が届かない場合、外皮(窓の断熱性能や日射遮蔽性能、壁・天井の断熱材)の見直しや、設備(高効率エアコン、換気設備、節湯水栓、LED照明など)の仕様変更によって数値を改善していくことになります。
現場や審査機関とのやり取りでご苦労されることも多いかと思いますが、何かございましたら再度ご質問ください。
コタエル
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
断熱材のメーカーを変更予定です。熱伝導率が同じなら省エネ計算書を修正しなくてもよいですか?
ベストアンサー熱伝導率が同じで、厚さや施工範囲も変わらないなら、外皮計算の数値が変わらない場合はあります。ただし、メーカーを変更したという情報を何も残さなくてよいわけではありません。私なら計算の変更要否と、図面・材料表を更新する必要性を別々に判断します… -
建売住宅の断熱等級を上げるか検討しています。省エネ計算の外注先にどうように依頼すれば比較・検証しやすいですか?
ベストアンサー断熱等級を上げる比較なら、代行先には目標等級と、変更してよい部位を先に伝えてください。単に等級を上げてほしいと依頼するより、窓は変えられるのか、外壁の厚さを増やせるのか、屋根や床は施工方法を変えられるのかを示した方が、役に立つ案が返ってき… -
北側に大きな窓を増やしたらUA値と冷房期のηAC値はどう変わりますか?
ベストアンサー北側に窓を増やせば、一般に外皮の熱損失量が増え、UA値が悪化する方向に動きやすいです。ただし、冷房期の平均日射熱取得率ηACは、窓の大きさだけでなく方位やガラスの日射特性、日よけ条件によって決まります。北側だから日射の計算に影響しない、と言い切…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。