木造2階建て住宅で断熱材・窓・設備を仕様基準に沿って設計します。省エネ計算と省エネ適判の両方を省略できますか?

水野 千尋 佐伯 悠真
出展者からの回答 2

出展者からの回答1

ベストアンサー

現場で迷いやすい点ですね。
仕様基準を採用してその要求事項を満たせば、原則としてUA値やBEIを算定する計算と、省エネ適判の手続きは省略できます。ただし省エネ基準への適合義務までなくなるわけではありません。仕様基準に沿う断熱材、開口部、設備の仕様を図面で示し、確認審査で説明します。

工程の面では、建築確認の受付、適判の質疑、適合判定通知書の受領、着工、完了検査を別々の予定として管理しています。制度上の手続きが不要な建物と、申請した結果がまだ出ていない建物も区別します。施主様様には「いつ確認済証を受け取れるか」と「着工できる日」をセットで説明すると誤解が減ります。

私が申請前に見るのは、着工日、建設地、建物用途、階数、延べ面積、採用する省エネ基準への適合ルートです。特に2025年4月の法改正後は「省エネ基準に適合する義務」と「省エネ適判を受ける手続き」を別々に判定します。適判が省略されても、使う断熱材や設備の仕様を設計図書に示す仕事は残ります。

実際に書類をまとめる際は、平面図・断面図・建具表・断熱仕様・設備表を、同じ改訂日の図書で統一します。計算書に書かれた窓の種類や空調機の仕様が、確認申請図書と違うままでは説明できません。変更前後の比較表を用意すると、審査側へ何が変わったのか短時間で伝えられます。

水野 千尋
桜庭さんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

その理解で進めて大丈夫です。住宅の断熱・設備を国の仕様基準に適合させれば、UA値やBEIの計算を行わず、省エネ適判の手続きも省略できます。ただし省エネ基準そのものが免除されるわけではありません。仕様書や図面に採用する断熱材・開口部・設備の条件を明示し、建築確認で説明できる資料をそろえてください。

佐伯 悠真