新着の質問
質問を検索する
-
省エネ適判機関を探すとき、会社所在地ではなく建設地で検索できますか?
ベストアンサー省エネ適判機関は建設地を基準に探せます。申請する建物が機関の業務区域に含まれているかが重要で、設計事務所の所在地に合わせて選ばなければならないわけではありません。東京の設計事務所が神奈川県の建物を担当する場合でも、神奈川県の案件を扱える機… -
省エネ適判の申請を建築確認申請と同時に進めています。適合判定通知書が届く前に確認済証を受け取れますか?
ベストアンサー受け取れません。省エネ適判が必要な建築物では、適合判定通知書を建築確認の審査側へ提出しなければ、確認済証は交付されません。建築確認と省エネ適判を同時に申請することはできますが、最後に必要な書類がそろわなければ確認済証は出ません。 私はこの二… -
横浜市でCASBEE横浜の届出を済ませました。竣工後の届出は不要ですか?
ベストアンサー横浜市でCASBEE横浜の届出を済ませても、竣工後の手続きが不要になるわけではありません。横浜市には工事完了時の届出に関する様式があります。初回の計画届出だけで案件が終わったものとして扱うのは避けてください。 私は工事の途中で図面や設備が変わった… -
BELSのラベルにある「再エネあり」は、太陽光発電を設置している意味ですか?
ベストアンサー省エネ性能ラベルの再エネありという表示は、太陽光発電だけを意味するものではありません。国土交通省の制度では、太陽光発電、太陽熱利用、バイオマス発電など、対象となる再生可能エネルギー設備を設置している場合に再エネ設備ありと表示できます。 住宅… -
店舗のテナント区画は設備が未定です。空調や照明を仮の仕様でモデル建物法に入力できますか?
ベストアンサーテナント区画の設備が未定でも計算の準備はできます。ただし、仮に高効率な空調機や照明を入れる想定で計算し、実際の工事が決まらないまま申請に使うのは避けるべきです。非住宅の計算では、建築主工事とテナント工事の範囲、設備の設置予定を明確にするこ… -
都市計画区域内に木造平屋・延べ面積180㎡の店舗を新築します。建築士が設計・工事監理をする場合、省エネ適判は必要ですか?
ベストアンサーこの条件であれば、省エネ適判は不要です。都市計画区域内で平屋建て、延べ面積200㎡以下、さらに建築士が設計と工事監理を行う建築物は、省エネ基準への適合性審査が省略される対象です。店舗という用途だけを理由に適判が必要になるわけではありません。 … -
複層ガラスをLow-Eへ変更しました。日射遮蔽型と日射取得型で計算結果は変わりますか?
ベストアンサー計算結果は変わります。Low-E複層ガラスにも、日射遮蔽型と日射取得型があり、熱の通しにくさだけでなく、日射熱取得率の違いが外皮計算に関係します。同じLow-Eという名前でも、すべての窓を同じ条件で入力してよいわけではありません。 設計するとき私が意… -
省エネ計算のために厨房設備の図面を求められました。飲食店の調理機器は全てBEIに入力するのですか?
ベストアンサー飲食店の厨房にある調理機器を、すべてBEIの入力対象として計算するわけではありません。非住宅の省エネ計算で扱う設備には決められた範囲があります。厨房のガスコンロやオーブン、冷蔵ショーケースなどの調理・営業用機器を、そのまま建築設備の一次エネル… -
戸建住宅の省エネ適判を受ければ、BELS評価書も自動的に発行されますか?
ベストアンサー省エネ適判を受けても、BELS評価書は自動的には発行されません。省エネ適判とBELSは別の手続きです。省エネ適判で省エネ基準への適合を示した住宅でも、第三者評価によるBELSが必要なら、対応するBELS評価機関へ別に申請します。 私は建築主からBELSも取れて… -
審査機関を選ぶ際、法定の審査内容なら手数料や受付方法も全国一律ですか?
ベストアンサー省エネ適判の審査が法律に基づくものでも、手数料や受付方法が全国一律ということはありません。登録判定機関によって料金規程や電子申請の対応、受付窓口の運用が異なります。建物の用途や面積、計算法によって手数料が設定されている場合もあります。 私は… -
建設前の設計図書しかありません。BELSを申請できますか?
ベストアンサー建物が完成していなくても、設計図書に基づいてBELSを申請できます。BELSでは、設計段階の住宅について図面や計算書で省エネ性能を評価することができます。完成後の実測データがないという理由だけで、申請を断念する必要はありません。 私が設計中の住宅で… -
木造戸建住宅の設計住宅性能評価を申請する際、評価機関へどのような申請用書類を出しますか?
ベストアンサー木造戸建住宅の設計住宅性能評価には、所定の申請書に加えて、評価する性能を示す図面や計算資料を提出します。申請書一枚だけでは審査できません。基本的には、配置図、各階平面図、立面図、断面図、仕様書に加え、構造や省エネなどの評価事項に対応する資… -
東京都の建築物環境計画書は、建築確認申請が終わってから提出してもよいですか?
ベストアンサー東京都の建築物環境計画書は、建築確認申請が終わってから提出してよい制度ではありません。計画時の提出期限は、建築確認申請等の日または低炭素建築物認定申請の日のいずれか早い日までです。確認申請の提出後にまとめればよいという工程では、期限を守れ… -
長期優良住宅の認定基準に合えば、確認申請なしで建築できますか?
ベストアンサー長期優良住宅の認定を受けても、必要な建築確認申請が免除されるわけではありません。長期優良住宅の認定制度と建築基準法に基づく確認申請は別の手続きです。建築確認が必要な建物なら、その手続きも行います。 設計事務所で私が担当する場合、建築確認に必… -
新築住宅の耐震等級3だけを設計住宅性能評価書に記載してもらうことはできますか?
ベストアンサー耐震等級3を評価書に載せたいのであれば、まず住宅性能表示制度の必須評価項目を押さえてください。設計住宅性能評価は、希望する性能を何でも一項目だけ切り出して発行する仕組みではありません。新築住宅には必須の評価事項があり、耐震等級3だけを単独で… -
2階の寝室に設置予定のエアコンが施主様様支給になりました。型番不明のまま計算を外注できますか?
ベストアンサー型番が分からなくても試算はできますが、施主様支給のエアコンが未定のまま、最終的な性能を確定した計算書として扱うのは避けましょう。設備の種類や性能によって一次エネルギー消費量の評価条件が変わるため、採用機種が決まった段階で入力条件を確かめる… -
BELSを取得すれば、その住宅は必ずZEH住宅として認められますか?
ベストアンサーBELSを取得した住宅が必ずZEH住宅になるわけではありません。BELSは省エネ性能などを第三者が評価する仕組みであり、評価書が発行されたという事実だけでZEHの条件を満たしたことにはなりません。ZEH水準やネット・ゼロ・エネルギーの達成表示は、計算結果に… -
モデル建物法で省エネ適判を取得した事務所を、設計変更で飲食店に変更します。BEIが基準内なら軽微変更で済みますか?
ベストアンサーBEIが基準を満たすという理由だけで、事務所から飲食店への変更を軽微変更として扱うことはできません。用途の変更は省エネ計算の前提に関わります。モデル建物法では、建物用途に応じた計算条件を使うため、事務所として受けた判定結果をそのまま飲食店の計… -
2026年の東京で新築長期優良住宅を建てる場合、基本補助額はいくらですか?
ベストアンサー東京都内で2026年に新築する長期優良住宅の、みらいエコ住宅2026事業における基本補助額は1戸75万円です。公式資料では地域区分5~8地域が75万円、1~4地域が80万円となっています。建替前住宅等の除却に関する加算条件を満たす場合は、さらに20万円が加算さ… -
CASBEE建築のSランクを取得済みのビルなら、CASBEE不動産の認証も自動で付きますか?
ベストアンサーCASBEE建築でSランクを取得したビルでも、CASBEE不動産の認証が自動的に付くことはありません。CASBEE建築とCASBEE不動産は評価する対象や方法が異なり、認証の手続きも別です。建物の環境性能が高いことは参考になりますが、Sランクの認証書を出せば不動産…
一級建築士に無料で提案をもらう
複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい