木造2階建ての新築戸建住宅で、建築確認済証を取得しました。設計住宅性能評価も法律上必ず申請しなければなりませんか?
ベストアンサー設計住宅性能評価は、建築確認済証を取得したからといって義務になる制度ではありません。新築の戸建住宅で設計住宅性能評価を受けるかどうかは、基本的には建築主が決める任意の手続きです。建築基準法に基づく確認申請とは別の制度なので、確認済証を取っ… -
同じ建物について、省エネ適判とBELSを同時に申し込める審査機関はありますか?
ベストアンサー省エネ適判とBELSを同じ機関へ同時に申し込める場合はあります。登録建築物エネルギー消費性能判定機関として省エネ適判を行い、BELS評価機関として第三者評価も扱っている事業者があるためです。ただし、どちらの審査にも別の申請手続きが必要です。 私はこ… -
外注先の省エネ計算結果が他社と違います。同じ図面なのにUA値とBEIがずれる原因をどう調べますか?
ベストアンサー同じ図面を渡したのにUA値とBEIが違うなら、私はまず二社の入力条件を並べます。計算ソフトの結果だけを比較しても、何が違うかは分かりません。外皮面積、断熱材、窓、暖冷房や給湯の入力が一致しているかを一つずつ見れば、差が出た理由を特定しやすくなり… -
空調設備がパッケージエアコンと全熱交換器の組合せです。モデル建物法で両方評価できますか?
ベストアンサーパッケージエアコンと全熱交換器の組合せは、モデル建物法でもそれぞれ該当する設備として評価できます。ただし、全熱交換器を設けたから空調の負荷が自動的にすべて減るわけではありません。計算上評価できる条件と、実際の設備計画を一致させる必要があり… -
東京ゼロエミ住宅の共同住宅で、南向き住戸と北向き住戸の断熱性能が異なります。全住戸を同じ水準で認証する必要がありますか?
ベストアンサー全住戸を必ず同一水準にそろえる必要はありません。東京ゼロエミ住宅の共同住宅では、住戸の位置や仕様によって性能が異なる場合があります。認証の対象や申請方法に従い、各住戸がどの水準に該当するのかを分けて示します。ただし、申請時に設定した水準を… -
仕様基準で確認申請する住宅です。UA値とBEIの数値をお施主様様様へ提示できますか?
ベストアンサー仕様基準で適合を示しただけでは、UA値やBEIの数値が自動的に出るわけではありません。仕様基準は、所定の断熱材や開口部、設備などの仕様を満たすことで省エネ基準への適合を示す方法です。UA値とBEIを数字で提示したいなら、別途、計算による評価を行いま… -
住宅の断熱リフォーム補助金と、自治体独自の助成金は必ず両方使えますか?
ベストアンサー国の断熱リフォーム補助金と自治体の助成金が、必ず両方使えるとは言えません。併用できるかどうかは各制度の要綱と、対象となる工事費の扱いで決まります。国の事業同士でも補助対象が重なる工事は併用できない場合がありますし、自治体が独自の制限を設け… -
申請後に窓を2枚引違いからFIX+縦すべりへ変更しました。計算への影響と提出書類は何ですか?
ベストアンサー窓を2枚引違いからFIXと縦すべりの組合せに変えると、外皮計算に影響する可能性があります。開閉方式が変われば、サッシの熱貫流率やガラス面積、日射熱取得率が変わる場合があるためです。私は新しい建具表で計算し直し、変更後のUA値とηAC値を確認します。… -
NearlyZEBを取るには、省エネだけで75%削減すればよいのですか?
ベストアンサーNearly ZEBは、省エネだけで75%削減すればよいという条件ではありません。まず再生可能エネルギーを除いて50%以上の省エネを達成し、そのうえで再生可能エネルギーを含めた一次エネルギー消費量を75%以上100%未満削減することが要件です。二つの削減率を… -
既存の鉄骨造事務所800㎡に300㎡を増築します。2026年の省エネ適判では既存800㎡も現行基準に適合させる必要がありますか?
ベストアンサー既存の800㎡全部を、2026年の新築基準に合わせて改修する必要はありません。2025年4月以降の増改築では、原則として増改築する部分が省エネ基準への適合義務の対象です。今回なら300㎡の増築部分を中心に計画します。既存建物全体に新しい断熱材を入れる話で… -
図面ではLED照明とありますが、器具型番は未定です。一次エネルギー計算に支障がありますか?
ベストアンサーLED照明とだけ書かれた図面でも、計算を始めることはできます。ただし、計算で必要な照明の設置状況や制御方式が分からなければ、評価条件を確定できません。器具型番が未定でも進められる項目と、仕様を決めてからでなければ扱えない項目を分けて考えます。… -
愛知県内(名古屋市を除く)でCASBEEあいちの届出対象建築物を新築します。着工後に初回の計画書を提出してもよいですか?
ベストアンサーCASBEEあいちの初回の届出を、着工後でよいという前提にしてはいけません。愛知県の建築物環境配慮制度では、対象となる建築物について工事着手前の届出が求められます。名古屋市は独自の建築物環境配慮制度を運用しているため、質問の物件では愛知県の制度… -
2026年の非住宅案件で、省エネ基準へのBEI目標を1.0と聞きました。どの建物も同じですか?
ベストアンサー2026年の非住宅案件で、すべての建物のBEI目標を1.0と考えるのは誤りです。非住宅の省エネ基準は用途や規模、適用時期などによって異なり、基準の引上げも段階的に行われています。私は計算を始める前に、確認申請の日付と建物用途、延べ面積を整理して、そ… -
設計住宅性能評価書を取得しただけで、住宅の施工品質も第三者保証されたと言えますか?
ベストアンサー設計住宅性能評価書を取得しただけで、施工品質まで第三者が保証したと説明することはできません。設計住宅性能評価は設計図書に基づく評価であり、建設工事の全工程を検査する制度ではありません。また、建設住宅性能評価を受けた場合でも、あらゆる施工品… -
建築物LCAでは、RC造と木造のどちらが必ずCO2排出量が少ないですか?
ベストアンサーRC造と木造を比べて、必ずこちらがCO₂排出量が少ないと言い切ることはできません。木材には炭素を貯蔵する特性がありますが、建築物LCAで比較するのは材料の名前だけではなく、製造から解体までの条件をそろえた結果です。建物の規模や構造方式、使う材料の… -
設計住宅性能評価書があれば、施工後の断熱材の種類が変わっても評価内容は同じですか?
ベストアンサー施工後に断熱材の種類が変わったなら、設計住宅性能評価書に記載された断熱性能と同じだと決めつけてはいけません。設計評価は申請時の仕様に基づいており、変更後の断熱材の熱伝導率や厚さが違えば、外皮性能の計算結果も変わることがあります。 私は現場か… -
東京ゼロエミ住宅の工事が終わりました。認証書の発行に向けて提出する申請書は何ですか?
ベストアンサー工事が完了したら、東京ゼロエミ住宅の工事完了検査を申請します。設計確認書を受け取っているだけでは認証書は出ません。申請先の登録認証審査機関が指定する工事完了検査申請書一式と、施工内容を示す資料を提出する手続きになります。 完了検査の資料を作… -
みらいエコ住宅2026のGX志向型住宅は、床面積45㎡の新築でも対象ですか?
ベストアンサー床面積45㎡の新築住宅は、みらいエコ住宅2026事業のGX志向型住宅の補助対象になりません。公式の事業概要では、対象となる住戸の床面積を50㎡以上240㎡以下と定めています。省エネ性能がどれほど高くても、45㎡では床面積の条件を満たせません。 都市部の狭… -
2026年の新築住宅で、みらいエコ住宅と給湯省エネ2026の補助金を同じ家に併用できますか?
ベストアンサー同じ新築住宅について、みらいエコ住宅2026事業と給湯省エネ2026事業の補助金を併用することはできません。住宅省エネ2026キャンペーンの公式案内で、新築住宅では両事業を併用できないと明記されています。給湯器の工事を別に発注したからといって、同じ新… -
BELSの星が多いほど、住宅の断熱性能も高いと考えてよいですか?
ベストアンサーBELSの星が多いほど断熱性能も高い、という理解は正しくありません。星は主に一次エネルギー消費性能を表しており、断熱性能は別の指標として表示されます。高効率の給湯器や空調設備を採用して星が増えても、壁や窓の断熱性能が同じ割合で高くなるわけでは…
一級建築士に無料で提案をもらう
複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい