建売住宅の断熱等級を上げるか検討しています。省エネ計算の外注先にどうように依頼すれば比較・検証しやすいですか?
ベストアンサー断熱等級を上げる比較なら、代行先には目標等級と、変更してよい部位を先に伝えてください。単に等級を上げてほしいと依頼するより、窓は変えられるのか、外壁の厚さを増やせるのか、屋根や床は施工方法を変えられるのかを示した方が、役に立つ案が返ってき… -
CASBEE不動産の認証申請書は、一級建築士の資格があれば作成しても問題ないですか?
ベストアンサー一級建築士の資格を持っているだけでは、CASBEE不動産の認証申請図書を作成する資格要件を満たしません。CASBEE不動産評価認証では、登録されたCASBEE不動産評価員が評価を実施し、申請資料を作成することが求められています。建築士資格とは別の登録が必要… -
建築物LCAの算定は、建物が完成してからでないと着手してはいけませんか?
ベストアンサー完成を待つ必要はありません。建築物LCAは設計中から算定できます。J-CAT-建築にも、設計初期段階を想定した簡易算定法が用意されています。工事が終わってから実際の数量で結果をまとめる方法もありますが、設計案を比較したいなら早めに始めた方が役立ちま… -
断熱材のメーカーを変更予定です。熱伝導率が同じなら省エネ計算書を修正しなくてもよいですか?
ベストアンサー熱伝導率が同じで、厚さや施工範囲も変わらないなら、外皮計算の数値が変わらない場合はあります。ただし、メーカーを変更したという情報を何も残さなくてよいわけではありません。私なら計算の変更要否と、図面・材料表を更新する必要性を別々に判断します… -
省エネ適判に合格したら、その審査機関が現場の完了・検査まで行ってもらえるものなのでしょうか?
ベストアンサー省エネ適判を受けた機関が、そのまま現場の完了検査を自動的に行うわけではありません。省エネ適判と建築基準法に基づく完了検査は別の業務です。両方を扱う機関もありますが、適判通知書を取得しただけで完了検査の申込みまで済むことはありません。 私は工… -
ZEBReadyの事務所で太陽光を設置しないとZEBの表示はしてはいけませんか?
ベストアンサーZEB Readyの事務所で太陽光発電を設置していなくても、ZEB Readyという区分で評価を受けることはできます。ZEB Readyは再生可能エネルギーを除いた省エネ性能で50%以上の削減を達成する区分です。太陽光発電の設置は、その条件を満たすための必須項目ではあ… -
共同住宅の省エネ性能ラベルは、住戸ごとと住棟全体の両方を表示しないといけませんか?
ベストアンサー共同住宅の省エネ性能ラベルで、住戸ごとと住棟全体の両方を必ず表示するという一律の義務はありません。表示する建物や広告の対象に応じて、住戸ラベルと住棟ラベルを使い分けます。大切なのは、購入者や賃借人が、どの範囲の省エネ性能を示す表示なのかを… -
2028年度開始予定の建築物LCA制度の対象や提出方法はすでに確定していますか?
ベストアンサーいいえ。2028年度開始に向けて検討されている建築物LCAの制度について、2026年11月時点で対象範囲や提出方法の細部がすべて決まったとは言えません。2026年7月の改正建築物省エネ法によって制度が創設され、国土交通省は大規模事務所に関する届出などの制度… -
省エネ適判通知書を取得した住宅で、施工中に壁の断熱材を同等以上の断熱性能の製品へ変更しました。省エネ適判の再申請は必要ですか?
ベストアンサー断熱材を同等以上の性能の製品へ替えたからといって、必ず省エネ適判を取り直すわけではありません。変更後も省エネ基準に適合し、法令で定める軽微な変更の範囲に入るなら、計画変更の適判を省略できる扱いがあります。ただし、熱伝導率が小さい製品に替え… -
北側に大きな窓を増やしたらUA値と冷房期のηAC値はどう変わりますか?
ベストアンサー北側に窓を増やせば、一般に外皮の熱損失量が増え、UA値が悪化する方向に動きやすいです。ただし、冷房期の平均日射熱取得率ηACは、窓の大きさだけでなく方位やガラスの日射特性、日よけ条件によって決まります。北側だから日射の計算に影響しない、と言い切… -
審査機関から「リビングの室区分を見直してください」と差し戻されました。LDKと吹抜けはどう処理すればよいのでしょうか?
ベストアンサー差し戻しの理由が室区分なら、まずLDKのどこまでを一体の居室として扱う計画なのかを図面で示します。吹抜けがあるから必ず別室になるわけではありません。居間、食堂、台所のつながりと、暖冷房を行う範囲を、計算法の室区分に合わせて整理する必要がありま… -
一戸建て住宅の設計住宅性能評価を申請予定です。設計事務所のスタッフが建築主の代わりに手続きを進めても大丈夫ですか?
ベストアンサー設計事務所の担当者が、建築主の代理人として設計住宅性能評価の申請手続きを行うことはできます。住宅性能評価を申し込む際には、申請者の意思に基づき、評価機関が定める申請書と必要な委任関係の書類をそろえます。担当者が書類を持参するだけなのか、代… -
設計住宅性能評価書の交付後に、耐震等級に影響する耐力壁の配置を変更しました。交付済み評価書のままで変更後の住宅の等級を示せますか?
ベストアンサー耐力壁の配置を変更した後の住宅について、交付済みの設計住宅性能評価書をそのまま根拠にするのは適切ではありません。耐力壁の位置は耐震等級の評価に関わる重要な設計条件です。変更によって構造性能に影響する場合は、評価機関の定める変更手続きと、必… -
省エネ計算でBEIが0.50になった事務所は、太陽光なしでもZEBReadyという認識で合ってますか?
ベストアンサーBEIが0.50の事務所なら、再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率が50%に達している計算です。ZEB Readyは再エネを除いて基準一次エネルギー消費量から50%以上削減することが要件ですので、太陽光発電がなくても、その性能条件を満たすこと… -
既存の賃貸マンションでもBELSの評価を受けられますか?
ベストアンサー既存の賃貸マンションでもBELSの評価を受けることはできます。BELSは新築住宅だけに限られた制度ではありません。ただし、既存建物の評価では、現在の設備や断熱性能を示す資料が十分に残っているかが大きな問題になります。 築年数のあるマンションでは、竣… -
都内の延べ面積2,500㎡のビルで、計画書提出後に設備仕様を変更しました。変更届は必要ですか?
ベストアンサー都内の2,500㎡のビルで、環境計画書を提出したあとに設備仕様を変えたなら、変更内容に応じて変更届が必要になります。東京都の制度は計画時に提出して終わりではなく、環境配慮の内容に変更が生じた場合の手続きも設けています。設備の型番変更だけなのか、… -
2026年11月現在、一般的な新築戸建住宅でも建築物LCAの届出が法律で義務化されていますか?
ベストアンサー2026年11月の時点で、一般的な新築戸建住宅すべてに建築物LCAの届出が法律で義務付けられているわけではありません。2026年7月の法改正で制度の枠組みが設けられましたが、大規模事務所などの届出制度は2028年度の開始に向けて詳細を検討している段階です。… -
小屋裏収納がある木造住宅です。小屋裏収納の床や天井は外皮面積に含めますか?
ベストアンサー小屋裏収納の床と天井を、どちらも外皮面積に入れるわけではありません。外皮計算では、室内として扱う範囲と外気などとの境界にある面を評価します。小屋裏収納が断熱空間の内側に入る計画なのか、断熱していない小屋裏に設けるのかで、計算する部位が変わ… -
店舗の天井高さを3.0mから3.8mへ変更しました。モデル建物法のBEIへの影響はありますか?
ベストアンサー天井高さを3.0mから3.8mへ変更した場合、モデル建物法の入力項目や空調負荷に影響する可能性があります。ただし、高さが増えた分だけBEImが必ず悪化するという単純なものではありません。採用しているモデル建物法の入力条件と、空調や外皮の設計変更を分け… -
東京都内で延べ面積2,300㎡の事務所ビルを新築します。建築物環境計画書は必ず提出しますか?
ベストアンサー東京都内で延べ面積2,300㎡の事務所ビルを新築する計画なら、建築物環境計画書の提出は義務です。東京都の制度は新築・増築・改築する延べ面積2,000㎡以上の建築物を対象としています。建物の用途が事務所だから免除されるわけではありません。 私はこの規模…
一級建築士に無料で提案をもらう
複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい