審査機関から「リビングの室区分を見直してください」と差し戻されました。LDKと吹抜けはどう処理すればよいのでしょうか?

西園寺 美咲 小野寺 翔
出展者からの回答 2

出展者からの回答1

ベストアンサー

差し戻しの理由が室区分なら、まずLDKのどこまでを一体の居室として扱う計画なのかを図面で示します。吹抜けがあるから必ず別室になるわけではありません。居間、食堂、台所のつながりと、暖冷房を行う範囲を、計算法の室区分に合わせて整理する必要があります。

私なら平面図と断面図を並べ、吹抜けの上下階に床がある部分とない部分を色分けします。リビングの吹抜けが2階の廊下や個室とつながっているか、開閉できる建具で区切られているかも見ます。LDKの床面積を算出する際に、吹抜け部分を上下階で二重に数えていないかも点検します。室区分の面積を誤ると、暖冷房の計算条件が変わることがあります。

次に、空調設備をどこへ設置する計画かを聞きます。1階のエアコンで吹抜け全体を暖冷房する設計なのか、2階にも別の設備があるのかで整理の仕方が違います。吹抜け上部にある窓や天井の断熱仕様も、外皮計算とは別に見落とさないようにします。

審査機関へは修正した室区分図、面積表、変更後の入力条件をまとめて出します。回答文だけで説明しようとせず、面積の算出範囲を図面上で示すと話が早いです。私は外注先へ、審査の指摘文と図面の最新版をそのまま渡して、どの入力を直したかも記録してもらいます。

吹抜けがLDKとつながる場合は、図面に室内のつながりを示して計算担当へ渡します。私は天井の高さだけで室を別扱いせず、空調の対象範囲や床面積の算定方法を整理します。審査担当への回答には、修正前後の室区分が分かる図を添えます。

西園寺 美咲
GreenMossさんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

LDKの室区分は、住宅版WEBプログラムが定める主たる居室・その他の居室・非居室に沿って判断します。吹抜けは室名だけで分類せず、上下階でどの空間と一体なのかを図に示します。私は区分図に色を付け、入力面積との対応表を作って回答します。審査側には言葉より図が早い場面です。

小野寺 翔

この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この質問を見た人はこちらも見ています

一級建築士に無料で提案をもらう

複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。

・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい

一括見積をはじめる 無料 ›

Q:「ベストアンサー」とは?

A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。

「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。

※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。

違うキーワードで検索する