審査機関から「リビングの室区分を見直してください」と差し戻されました。LDKと吹抜けはどう処理すればよいのでしょうか?
出展者からの回答1
差し戻しの理由が室区分なら、まずLDKのどこまでを一体の居室として扱う計画なのかを図面で示します。吹抜けがあるから必ず別室になるわけではありません。居間、食堂、台所のつながりと、暖冷房を行う範囲を、計算法の室区分に合わせて整理する必要があります。
私なら平面図と断面図を並べ、吹抜けの上下階に床がある部分とない部分を色分けします。リビングの吹抜けが2階の廊下や個室とつながっているか、開閉できる建具で区切られているかも見ます。LDKの床面積を算出する際に、吹抜け部分を上下階で二重に数えていないかも点検します。室区分の面積を誤ると、暖冷房の計算条件が変わることがあります。
次に、空調設備をどこへ設置する計画かを聞きます。1階のエアコンで吹抜け全体を暖冷房する設計なのか、2階にも別の設備があるのかで整理の仕方が違います。吹抜け上部にある窓や天井の断熱仕様も、外皮計算とは別に見落とさないようにします。
審査機関へは修正した室区分図、面積表、変更後の入力条件をまとめて出します。回答文だけで説明しようとせず、面積の算出範囲を図面上で示すと話が早いです。私は外注先へ、審査の指摘文と図面の最新版をそのまま渡して、どの入力を直したかも記録してもらいます。
吹抜けがLDKとつながる場合は、図面に室内のつながりを示して計算担当へ渡します。私は天井の高さだけで室を別扱いせず、空調の対象範囲や床面積の算定方法を整理します。審査担当への回答には、修正前後の室区分が分かる図を添えます。
西園寺 美咲

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
LDKの室区分は、住宅版WEBプログラムが定める主たる居室・その他の居室・非居室に沿って判断します。吹抜けは室名だけで分類せず、上下階でどの空間と一体なのかを図に示します。私は区分図に色を付け、入力面積との対応表を作って回答します。審査側には言葉より図が早い場面です。
小野寺 翔
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
断熱材のメーカーを変更予定です。熱伝導率が同じなら省エネ計算書を修正しなくてもよいですか?
ベストアンサー熱伝導率が同じで、厚さや施工範囲も変わらないなら、外皮計算の数値が変わらない場合はあります。ただし、メーカーを変更したという情報を何も残さなくてよいわけではありません。私なら計算の変更要否と、図面・材料表を更新する必要性を別々に判断します… -
建売住宅の断熱等級を上げるか検討しています。省エネ計算の外注先にどうように依頼すれば比較・検証しやすいですか?
ベストアンサー断熱等級を上げる比較なら、代行先には目標等級と、変更してよい部位を先に伝えてください。単に等級を上げてほしいと依頼するより、窓は変えられるのか、外壁の厚さを増やせるのか、屋根や床は施工方法を変えられるのかを示した方が、役に立つ案が返ってき… -
北側に大きな窓を増やしたらUA値と冷房期のηAC値はどう変わりますか?
ベストアンサー北側に窓を増やせば、一般に外皮の熱損失量が増え、UA値が悪化する方向に動きやすいです。ただし、冷房期の平均日射熱取得率ηACは、窓の大きさだけでなく方位やガラスの日射特性、日よけ条件によって決まります。北側だから日射の計算に影響しない、と言い切…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。