アーキテクト計算センター出展者
一級建築士、建築設備士、省エネ適合判定員、CASBBE評価員など有資格者50名以上の計算スタッフが現場の意図を理解した上で、設計者目線での適切なアドバイスを行います。
得意分野
回答した質問一覧
-
建築物LCAの算定は、建物が完成してからでないと着手してはいけませんか?詳しく解説させていただきます。 建築物LCA(ライフサイクルアセスメント)に関するご質問ですね。LCAは建物の運用時(電気代・エネルギー使用時)だけでなく、資材の調達・製造、施工、将来の改修・解体に至るまでの全生涯でのCO2排出量を評価する手法です…
-
省エネ計算でBEIが0.50になった事務所は、太陽光なしでもZEBReadyという認識で合ってますか?詳しく解説させていただきます。 ZEBReadyは、再生可能エネルギー(太陽光発電等)を除いた段階で、一次エネルギー消費量を基準値から50%以上削減していることが条件となります。したがって、BEIが0.50以下であれば、太陽光発電を設置していなくてもZEBReady…
-
既存の鉄骨造事務所800㎡に300㎡を増築します。2026年の省エネ適判では既存800㎡も現行基準に適合させる必要がありますか?既存800㎡+増築300㎡の計画ですね!増改築の省エネ適判は既存部の扱いが複雑で悩みどころですよね。 2026年時点の省エネ適判では、既存部分(800㎡)を丸ごと現行の省エネ基準に適合させる必要までは基本的に求められません。原則として「増築する部分(300…
-
横浜市でCASBEE横浜の届出を済ませました。竣工後の届出は不要ですか?各自治体(横浜市、大阪市、名古屋市、愛知県など)の環境配慮制度に基づくCASBEE届出は、一定規模以上の新築・増改築(例:2,000㎡以上など自治体基準)において法律・条例により提出が義務付けられています。着工前の届出期限が定められていますので、スケ…
-
都市計画区域内に木造平屋・延べ面積180㎡の店舗を新築します。建築士が設計・工事監理をする場合、省エネ適判は必要ですか?都市計画区域内での木造平屋・180㎡の店舗計画ですね。建築士様が設計・監理されるとのこと、素晴らしいです! ご質問の省エネ適判についてですが、2025年4月の建築基準法・建築物省エネ法改正により、原則として原則すべての新築建築物(住宅・非住宅問わず…
-
建築物LCAの算定で、建材メーカーの環境情報を集める理由は何ですか?建築物LCA(ライフサイクルアセスメント)に関するご質問ですね。LCAは建物の運用時(電気代・エネルギー使用時)だけでなく、資材の調達・製造、施工、将来の改修・解体に至るまでの全生涯でのCO2排出量を評価する手法です。設計初期からの資材データの整理…
-
複合用途ビルで、事務所部分だけZEB評価を受けることはできますか?詳しく解説させていただきます。 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)評価に関するご質問ですね。ZEBのランク(『ZEB』、NearlyZEB、ZEBReady、ZEBOriented)は、建物用途別の省エネ削減率や創エネ(太陽光など)の有無・割合によって定義されています。…
-
所有者が認証申請の手続きに慣れていません。管理会社が申請者になれますか?CASBEE届出に関するご質問ですね。自治体ごとの独自の環境配慮制度(CASBEE横浜、CASBEE大阪みらい、CASBEEあいち等)は、提出期限(着工の〇日前まで)や提出対象規模が細かく規定されています。手戻りを防ぐためにも事前に自治体要綱を確認しておくのが安…
-
建築物LCAは、建物を使うときの電気代だけを計算するものですか?ご質問いただきありがとうございます!実務者の視点から回答します。 建築物LCA(ライフサイクルアセスメント)に関するご質問ですね。LCAは建物の運用時(電気代・エネルギー使用時)だけでなく、資材の調達・製造、施工、将来の改修・解体に至るまでの全生…
-
大阪市で延べ面積1,000㎡の事務所を新築します。CASBEE大阪みらいは任意で提出できますか?CASBEE届出に関するご質問ですね。自治体ごとの独自の環境配慮制度(CASBEE横浜、CASBEE大阪みらい、CASBEEあいち等)は、提出期限(着工の〇日前まで)や提出対象規模が細かく規定されています。手戻りを防ぐためにも事前に自治体要綱を確認しておくのが安…
-
太陽光込みで一次エネルギー削減率100%になれば、どのビルも「ZEB」ですか?ご質問いただきありがとうございます!実務者の視点から回答します。 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)評価に関するご質問ですね。ZEBのランク(『ZEB』、NearlyZEB、ZEBReady、ZEBOriented)は、建物用途別の省エネ削減率や創エネ(太陽光など)の有…
-
建築物LCAの算定に、建築物省エネ法のBEIだけを使ってもよいですか?建築物LCA(ライフサイクルアセスメント)に関するご質問ですね。LCAは建物の運用時(電気代・エネルギー使用時)だけでなく、資材の調達・製造、施工、将来の改修・解体に至るまでの全生涯でのCO2排出量を評価する手法です。設計初期からの資材データの整理…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
複数の建築士に案件の相談しませんか。
最短1日で見積もりが揃います。
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい