建築物LCAの算定に、建築物省エネ法のBEIだけを使ってもよいですか?

水野 千尋 藤原 健吾 アーキテクト計算センター
出展者からの回答 3

出展者からの回答1

ベストアンサー

BEIの数値だけでは建築物LCAは算定できません。BEIは設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量と比較した指標です。LCAで扱う建材の製造、現場施工、部材の交換、解体時の排出量までは表していません。省エネ計算書から使える情報はありますが、それだけで済ませるのは無理があります。

私がLCAを外注する際は、省エネ計算の結果と一緒に、構造図、仕上表、建具表、設備機器表、積算数量の資料を渡します。運用段階のエネルギーを設定するときには、省エネ計算が参考になります。ただし、省エネ計算上の標準的な使用条件と実際の建物運用の前提は同じではない場合があります。算定方法に沿って利用条件を設定することが大切です。

たとえば同じBEIの二つの事務所でも、片方が鉄骨造、もう片方がRC造なら、材料の数量や製造時の負荷は違います。内装材の交換頻度や空調機器の更新条件が異なる場合にも、ライフサイクル全体の排出量に差が出ます。BEIだけでは、こうした違いを比較できません。

建築主に両方の数値を提出する場合、私は表の見出しにも違いを明記します。BEIは省エネ性能を示し、LCAは建物全体の排出量を扱うものです。どちらか一つで建物の環境性能すべてを説明したことにはなりません。

BEIは設計した設備の一次エネルギー消費量を基準値と比較するための指標です。私はLCAの算定で、BEIだけを入力して排出量を出したことにはしません。建材や工事、将来の更新に関する資料を別に整理して算定します。

水野 千尋
カニ歩きさんからの質問

ベストアンサーに選ばれた回答者

出展者からの回答2

BEIだけで建築物LCAを算定することはできません。BEIは建築物の一次エネルギー消費性能を評価する指標で、建材の製造や更新、解体時の排出量までは表しません。LCAでは数量、材料ごとの排出原単位、更新周期など別のデータが必要です。似ている『省エネ』でも、数えるものが違うんですね。

藤原 健吾

出展者からの回答3

建築物LCA(ライフサイクルアセスメント)に関するご質問ですね。LCAは建物の運用時(電気代・エネルギー使用時)だけでなく、資材の調達・製造、施工、将来の改修・解体に至るまでの全生涯でのCO2排出量を評価する手法です。設計初期からの資材データの整理やツール(J-CAT等)の活用がポイントとなります。

現場や審査機関とのやり取りでご苦労されることも多いかと思いますが、何かございましたら再度ご質問ください。