みんなの質問BOX 回答者紹介
-
中村 直樹出展者
こんにちは、中村と申します。戸建住宅の設計支援を出発点に、現在は住宅の補助金申請や省エネ性能に関する書類作成を得意としています。住宅の補助制度は、性能基準に加えて対象期間や提出資料など、設計の途中で気を配る項目が多い分野です。私は、その複雑さをなるべく小さな作業に分け、工務店や設計事務所の担当者が動きやすい形にまとめることを心掛けています。お客様から『何から手を付ければよいかわからなかったけれど、順番が見えた』と言われたときが、いちばん励みになります。図面と設備仕様書を照らし合わせる作業は地道ですが、書類同士の小さな違いを早めに見つけることで、後の手戻りを減らせます。住宅づくりは、ご家族の暮らしを考える楽しい仕事でもあります。制度のために設計が窮屈になるのではなく、性能と希望を両立する道を一緒に探したいと思っています。難しい専門用語を使いすぎず、電話でもメールでも話しやすい担当者を目指しています。小さな疑問でも、どうぞ気軽にお声掛けください。
回答した質問一覧
-
延べ面積4,000㎡のオフィスでモデル建物法を使えますか?標準入力法が必須でしょうか?4,000㎡のオフィスでもモデル建物法を使用できます。規模が大きいから標準入力法が必須、という制度ではありません。ただし採用する設備や建物の特徴によって、標準入力法の方が実性能を反映しやすい場合があります。私は目標BEIと入力データの量を見て計算…
-
大阪市で延べ面積1,000㎡の事務所を新築します。CASBEE大阪みらいは任意で提出できますか?1,000㎡の新築事務所なら、CASBEE大阪みらいを任意で届け出ることができます。大阪市では300㎡以上2,000㎡未満の新築等に任意届出を認めています。義務対象でないから評価できない、ではありません。環境性能を営業資料に使いたい場合には、提出の目的と費用…
-
建築確認申請を済ませた新築住宅は、住宅性能表示制度への申請も義務になりますか?
ベストアンサー建築確認申請を済ませても、住宅性能表示制度への申請が義務になるわけではありません。新築住宅の設計住宅性能評価は、原則として任意で利用する制度です。建築確認で法律への適合を審査することと、住宅性能を等級で表示することは別の仕組みです。 私は建… -
外壁断熱材の厚さを50mmから75mmに変更しました。非住宅BEImは必ず下がりますか?外壁断熱材を50mmから75mmに増やせば、外壁の熱性能は一般に改善します。ただしBEImが必ず下がるとは言えません。非住宅のモデル建物法では外皮性能と設備の一次エネ評価の扱いが分かれ、条件によって反映が異なります。私はまずBPIとBEImの計算結果を分けて…
-
省エネ計算を外注したところUA値は適合、BEIだけ不適合でした。何から手を付けるのがよいですか?
ベストアンサーUA値が適合していてBEIだけ不適合なら、まず設備別の一次エネルギー消費量を見てください。窓や断熱材をさらに強化する前に、暖冷房、給湯、換気、照明のうち、どこが多くエネルギーを使っているのかを調べます。住宅では給湯設備が結果に大きく影響すること… -
外注先から納品された非住宅計算書のBEImが他社試算と違います。何を比較すれば原因を特定できますか?
ベストアンサー他社の試算とBEImが違うなら、私はまず建物条件と計算プログラムの版が同じかを比べます。結果だけを見ても、どちらが正しいかは判断できません。モデル建物法では用途区分、床面積、外皮条件、空調や照明などの設備入力が結果に関係します。同じ図面を使っ… -
設計住宅性能評価を申請する先は建築確認を出した役所ですか?
ベストアンサー設計住宅性能評価の申請先は、建築確認を出した役所とは決まっていません。住宅性能評価を実施するのは、法律に基づいて登録された住宅性能評価機関です。確認申請を行政庁に提出した住宅でも、設計住宅性能評価は登録住宅性能評価機関へ別に申し込みます。 … -
横浜市で延べ面積2,500㎡の事務所ビルを新築します。CASBEE横浜の届出は義務ですか?横浜市で2,500㎡の事務所を新築するならCASBEE横浜の届出対象です。2,000㎡以上の特定建築物に該当します。評価ソフトだけ作って終わりではなく、所定の環境配慮計画書と添付図書を市へ届けます。私は確認申請予定日から逆算して、評価に必要な設備情報の締…
-
設計住宅性能評価書を取得した戸建住宅なら、建設住宅性能評価書も自動で交付されますか?
ベストアンサー設計住宅性能評価書を取得しても、建設住宅性能評価書が自動で交付されることはありません。設計評価は設計図書に基づく評価で、建設評価は工事中や完成時の検査を含む別の手続きです。両方を希望するなら、それぞれの申請を行います。 建設評価まで取得した… -
BELS評価書の星の数は、光熱費の安さを保証する数字ですか?星の数は実際の電気料金を保証するものではありません。BELSは決められた条件で算定した一次エネルギー消費性能を示す評価です。住む人数、冷暖房の使い方、契約単価で光熱費は変わります。営業資料には「計算上の性能」と「実際の請求額」は別だと一言添え…
-
審査機関から換気設備の風量について質疑が来ました。24時間換気のカタログだけで回答できますか?
ベストアンサーカタログだけで審査機関の質問に答えられる場合もありますが、計画している24時間換気の風量を示すには、設計値と機器性能を結び付ける資料が必要です。風量の記載がある商品カタログを一枚送るだけでは、どの運転点でその風量を確保するのか伝わらないこと… -
設計住宅性能評価書が交付された新築住宅は、建設住宅性能評価を受けなくても現場検査済みと説明できますか?
ベストアンサーいいえ、現場検査を済ませたとは説明できません。設計住宅性能評価は、提出された図面や計算書に基づいて住宅の性能を評価するものです。工事が図面どおりに行われたかを現場で調べる制度ではありません。施工の状況も含めて評価を受けるには、別途、建設住… -
設計住宅性能評価で断熱等性能等級を確認したいです。等級だけで一次エネルギー消費量の評価も済みますか?
ベストアンサー断熱等性能等級を評価しただけで、一次エネルギー消費量等級の評価まで済むわけではありません。二つは住宅性能表示制度の中でも評価する内容が違います。断熱等性能等級では住宅の外皮性能を、一次エネルギー消費量等級では冷暖房、換気、給湯、照明などの… -
モデル建物法でBEImが1.08でした。まず空調、照明、外皮のどれを変更すれば効率よく下がりますか?BEIm1.08なら、空調・照明・換気・給湯などの設備別結果を見て、改善寄与の大きい項目から手を付けます。例えば照明の比率が高い店舗なら器具効率と制御、空調が大きい事務所なら機器効率・熱源方式を比較します。外皮は空調負荷との関係も含めて検討します…
-
名古屋市でCASBEE名古屋の建築物環境計画書を提出します。書面だけでなく電子申請も可能ですか?
ベストアンサーCASBEE名古屋の届出方法は、名古屋市が案内している現在の申請方法に従って進めます。電子申請で対応できる手続きがある一方、初回の計画書、変更届、完了届などで必要な書類や受付方法が異なる場合があります。書面だけと決めつけず、提出する届出の種類を… -
木造3階建て住宅の設計住宅性能評価は、建築確認と同じ日に申し込む必要がありますか?
ベストアンサー木造3階建て住宅の設計住宅性能評価を、建築確認と同じ日に申し込む法律上の義務はありません。建築確認と住宅性能評価は別の手続きです。それぞれに必要な図面や計算資料をそろえ、設計の進行に合わせて申請日を決めます。 ただし、私は申請日を大きく離さ… -
鉄骨造4階の事務所で照明をすべてLEDにしましたが、BEImがあまり下がりません。何を確認しますか?
ベストアンサーLEDに替えたのにBEImがあまり下がらない場合、私は照明以外の設備負荷が大きい可能性から調べます。BEImは建物全体の一次エネルギー消費量を表す指標なので、照明だけを改善しても空調や換気などが大きければ改善幅は小さくなります。それだけで入力ミスだと… -
設計住宅性能評価で断熱等性能等級だけを高くし、他の全項目も最高等級と表示できますか?
ベストアンサー断熱等性能等級だけを高くして、ほかの評価項目まで最高等級と表示することはできません。住宅性能表示制度では、各項目について定められた評価方法で性能を判断します。断熱の等級が高い住宅でも、耐震性、劣化対策、維持管理などの性能が同じ等級になるわ… -
横浜市で延べ面積1,500㎡の新築共同住宅を計画しています。CASBEE横浜の届出を必ず行いますか?1,500㎡の新築共同住宅なら、CASBEE横浜の義務届出対象(2,000㎡以上)には該当しません。ただし2,000㎡未満の建築物も任意届出の仕組みがあります。環境性能を対外的に示したい案件なら選択肢になりますね。任意でも提出様式や評価方法は市の制度に従ってく…