審査機関から「計算書と建具表のガラス種類が違う」と連絡が来ました。どちらを優先して修正しますか?
出展者からの回答1
私はまず、実際に採用するガラス仕様を確定させます。計算書と建具表のどちらかを無条件で優先することはありません。設計として採用したい製品を決め、その仕様に合わせて建具表と外皮計算をそろえるのが正しい順序です。審査機関の指摘に対して、数字が有利な方を選ぶことはできません。
確認するのは窓番号、サッシの種類、ガラスの構成、Low-E膜の有無や種類、中空層などです。計算書に使った熱貫流率と日射熱取得率が、実際の窓に対応しているかをメーカー資料で比べます。建具表が正しい場合は計算を修正し、計算書の仕様を採用するなら建具表を直します。どちらの場合も図面上の製品を現場で使うことが前提です。
私なら審査機関へ、修正した建具表と外皮計算書、必要な性能資料を一組で提出します。変更によってUA値やηAC値が変わる場合には、その結果も示します。窓のガラス性能が変われば一次エネルギー消費量の計算にも影響する可能性があるので、外注先に関連項目の再計算まで依頼します。
設計変更の連絡を受けたら、施工会社にも修正後の建具表を共有します。審査用の計算書だけ直っていて、現場が古い図面で発注してしまうのが一番困ります。差し戻しを受けたときこそ、申請書類と採用仕様を同時に整理したいです。
計算書と建具表のどちらを直すかは、実際に採用するガラスを設計者が決めてから判断します。私はメーカーの見積や発注予定品を照らし合わせ、正しい仕様を決めます。そのうえで計算担当と図面担当へ同じ変更指示を送ります。
西園寺 美咲

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
計算書と建具表のガラス種類が違うなら、まず採用する設計仕様を建築主・設計者と確定させます。その仕様を建具表と計算書の両方へ反映するのが正しい手順です。審査に通りやすい数字の方へ合わせてはいけません。私は採用型番の資料を添えて補正するようにしています。
高橋 亮介
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
断熱材のメーカーを変更予定です。熱伝導率が同じなら省エネ計算書を修正しなくてもよいですか?
ベストアンサー熱伝導率が同じで、厚さや施工範囲も変わらないなら、外皮計算の数値が変わらない場合はあります。ただし、メーカーを変更したという情報を何も残さなくてよいわけではありません。私なら計算の変更要否と、図面・材料表を更新する必要性を別々に判断します… -
建売住宅の断熱等級を上げるか検討しています。省エネ計算の外注先にどうように依頼すれば比較・検証しやすいですか?
ベストアンサー断熱等級を上げる比較なら、代行先には目標等級と、変更してよい部位を先に伝えてください。単に等級を上げてほしいと依頼するより、窓は変えられるのか、外壁の厚さを増やせるのか、屋根や床は施工方法を変えられるのかを示した方が、役に立つ案が返ってき… -
北側に大きな窓を増やしたらUA値と冷房期のηAC値はどう変わりますか?
ベストアンサー北側に窓を増やせば、一般に外皮の熱損失量が増え、UA値が悪化する方向に動きやすいです。ただし、冷房期の平均日射熱取得率ηACは、窓の大きさだけでなく方位やガラスの日射特性、日よけ条件によって決まります。北側だから日射の計算に影響しない、と言い切…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。