キッチンと浴室の水栓を節湯型にする予定です。品番未定でも「節湯あり」で計算してよいですか?
出展者からの回答1
品番が決まっていない段階で、節湯機能があると決め付けて入力するのはやめましょう。計算上、節湯水栓の条件を採用するには、実際に設置する製品がその機能に該当することを示せる必要があります。メーカーや品番が未定でも、必要な性能を満たす製品を採用することを設計仕様として確定できるなら、計算条件を整理する余地はあります。
私なら、まずどの水栓を節湯対象にするのかを設備表に記載します。台所、浴室、洗面では対象となる機能や評価条件が違います。単に節水型と書いてあっても、計算上の節湯区分に該当するとは言えません。採用する予定の製品の仕様書で、どの方式に該当するかを調べます。
型番をまだ選べない場合は、設計者と設備担当で採用条件を決め、その条件を満たす製品群を候補として挙げてもらいます。確定するまでは仮計算として扱い、申請用の計算書は製品仕様の根拠をそろえて作成します。私は外注先にも、予定仕様なのか確定仕様なのかを区別して伝えています。
工事中に水栓が変わることもよくあります。引渡し直前に性能を満たさない製品へ変更されると、計算結果の扱いに影響します。現場へは水栓の必要性能を明記した設備表を渡し、代替品を選ぶ前に設計者へ知らせてもらうのがよいと思います。
節湯の評価に使える水栓には方式ごとの条件があります。私は製品が決まる前に、採用予定の節湯方式を設備図へ書いてもらいます。最終的な発注品がその仕様を満たさない場合は、計算を修正する必要があるため、品番確定後に資料を保存します。
西園寺 美咲

ベストアンサーに選ばれた回答者
出展者からの回答2
節湯水栓として評価するには、採用する製品が計算上の該当区分を満たす根拠が必要です。品番未定なら、まず想定する節湯方式を仮条件として試算します。正式提出前には型番や性能資料と図面を一致させましょう。『節湯タイプの予定』だけで確定入力するのは避けたいです。
小野寺 翔
この投稿は、「回答日」時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この質問を見た人はこちらも見ています
-
断熱材のメーカーを変更予定です。熱伝導率が同じなら省エネ計算書を修正しなくてもよいですか?
ベストアンサー熱伝導率が同じで、厚さや施工範囲も変わらないなら、外皮計算の数値が変わらない場合はあります。ただし、メーカーを変更したという情報を何も残さなくてよいわけではありません。私なら計算の変更要否と、図面・材料表を更新する必要性を別々に判断します… -
建売住宅の断熱等級を上げるか検討しています。省エネ計算の外注先にどうように依頼すれば比較・検証しやすいですか?
ベストアンサー断熱等級を上げる比較なら、代行先には目標等級と、変更してよい部位を先に伝えてください。単に等級を上げてほしいと依頼するより、窓は変えられるのか、外壁の厚さを増やせるのか、屋根や床は施工方法を変えられるのかを示した方が、役に立つ案が返ってき… -
北側に大きな窓を増やしたらUA値と冷房期のηAC値はどう変わりますか?
ベストアンサー北側に窓を増やせば、一般に外皮の熱損失量が増え、UA値が悪化する方向に動きやすいです。ただし、冷房期の平均日射熱取得率ηACは、窓の大きさだけでなく方位やガラスの日射特性、日よけ条件によって決まります。北側だから日射の計算に影響しない、と言い切…
気になるカテゴリから探す
一級建築士に無料で提案をもらう
最短1日で見積もりが揃います。
・省エネ計算の外注費用が知りたい
・図面が完成してないが、外注費用を把握ておきたい
・省エネ適判の費用を見比べたい
・現在取引している業者の費用が適切か調べたい
Q:「ベストアンサー」とは?
A:投稿したご利用者さまは、ご自身の相談についた回答者からの回答の中で、最も参考になった回答に「ベストアンサー」をつけることができます。
「ベストアンサー」がついた回答には、サイト上に公開された際、「ベストアンサー」のマークが表示されます。投稿したご利用者さまは、「ベストアンサー」をつけることで、回答した回答者に感謝の気持ちを伝えることができます。
※「ベストアンサー」は質問者が一番納得した回答であり、「一番正しい」回答ではありません。